请大家点评这种接线方式有何不足
qijunchi
qijunchi Lv.2
2011年09月29日 22:36:13
来自于工地图片
只看楼主

德力西DW19-1600 母线80*8 1500刀开 由于断路器接线板间距不够 所以采用双夹 由于刀开间距为130 不想用立弯所以采用这种接线方式。请大家指出不足和不合理的地方

德力西DW19-1600 母线80*8 1500刀开 由于断路器接线板间距不够 所以采用双夹 由于刀开间距为130 不想用立弯所以采用这种接线方式。请大家指出不足和不合理的地方

share.jpg


share.jpg


share.jpg


share.jpg


share.jpg


share.jpg


share.jpg


share.jpg


share.jpg

免费打赏
rikey79
2011年09月30日 15:10:52
12楼
一是:浪费铜排;二是:接头太多;三是:间距太紧应加装绝缘隔离设备!
回复
rikey79
2011年09月30日 17:17:33
13楼

回复
qijunchi
2011年09月30日 20:12:17
14楼
WD17-1600飞弧距离在250 经过测量向间距没问题
回复
qijunchi
2011年09月30日 20:14:44
15楼
还有 请教大家 80*8铜排 折成U行弯是否会带来涡流问题
回复
qijunchi
2011年09月30日 20:19:23
16楼
未完成
回复
qijunchi
2011年09月30日 20:21:49
17楼
往上移飞弧距离就有点紧
回复
zhd102288
2011年10月01日 09:02:49
18楼
1600的开关,配80*10的单排就可以了吧?
断路器到刀开,AC两相斜伸,不用再多搭头啊
回复
sunwei7980
2011年10月01日 11:18:40
19楼
回复
qb655
2011年10月01日 22:49:15
20楼
不明白,为什么断路器与刀开关距离那么远?
近些至少可以省些铜排~
另外感觉设计太复杂了~~
回复
yuchen123168
2011年10月02日 07:50:20
21楼
除了以上同行说的,母排上套上绝缘套管会好些。
回复