德力西DW19-1600 母线80*8 1500刀开 由于断路器接线板间距不够 所以采用双夹 由于刀开间距为130 不想用立弯所以采用这种接线方式。请大家指出不足和不合理的地方
德力西DW19-1600 母线80*8 1500刀开 由于断路器接线板间距不够 所以采用双夹 由于刀开间距为130 不想用立弯所以采用这种接线方式。请大家指出不足和不合理的地方
22楼
刀闸下端给人的感觉不舒服,为什么不直接连接而用过度接头?
回复
23楼
整体布局太挤,相间套上热缩管,铜牌的型号可以改成那种更厚更窄一些的。
回复
24楼
铜排制做浪费严重
回复
25楼
制作还好,可以选用加厚的非标母排来加工;我处做法是在断路器上做左右延伸后再联结刀开关;
回复
26楼
做的还可以,缺点就是如上面几位所说的没有套热缩,再一个就是断路器相间搞个隔板隔下(断路器买来的时候好像都配的),至于断路器往上提就没必要了,DW17的飞弧有300mm吧再提就不够距离了。总体来说还是做的不错的。
回复
27楼
上面说的不错尽量减少铜牌数量 相间加绝缘最好了 检修安全
回复
28楼
回复
29楼
回复
30楼
一是:浪费铜排;
二是:接头太多;
三是:排间、排与柜间间距太紧应加装绝缘隔离设备
回复
31楼
同意,用质量差的还不如不用
回复