德力西DW19-1600 母线80*8 1500刀开 由于断路器接线板间距不够 所以采用双夹 由于刀开间距为130 不想用立弯所以采用这种接线方式。请大家指出不足和不合理的地方

德力西DW19-1600 母线80*8 1500刀开 由于断路器接线板间距不够 所以采用双夹 由于刀开间距为130 不想用立弯所以采用这种接线方式。请大家指出不足和不合理的地方

share.jpg


share.jpg


share.jpg


share.jpg


share.jpg


share.jpg


share.jpg


share.jpg


share.jpg

免费打赏
ttxyhh
2011年10月08日 09:45:32
42楼
高手真多 不懂 也看不出来什么 你们咋就能看出这么多东西呢 佩服 佩服 佩服
回复
yanlm1010
2011年10月08日 09:48:57
43楼
一是:浪费铜排;二是:接头太多;三是:间距太紧应加装绝缘隔离设备!安装维修都有问题
回复
zsq5231
2011年10月08日 10:36:31
44楼
1 接头过多 2 铜排过长 3 热缩管都不套
回复
cailin852
2011年10月08日 19:03:17
45楼
实际用起来肯定没问题,就是接头多点,需要定期紧固螺栓
回复
kaiguanbu
2011年10月10日 11:40:34
46楼
个人认为最大的不足是开关上口采用双排时,在与隔离开关相连的时候,隔离开关下引单排要加一个掂块,以免铜排应力太大,造成危险,其他的应该问题不大。楼上所说热塑套问题,个人认为不妥,热塑套的作用是保护绝缘、相色标识还有就是散热好,而不是散热不好,因为热塑套的散热系数要优于铜排
回复
wcj_1989
2011年10月10日 16:43:10
47楼
总体还行吧 有时候铜排浪费不可避免的 又要布置合理美观又要考虑安装单位的接线方便 又要省铜排比较难啊 ···········斜边要再长点 斜边长一点可以省好几公分的铜排呢
回复
wcj_1989
2011年10月10日 16:48:00
48楼
DW17 放哪里用的排都差不多 这个是拼柜 主牌在下面 估计上出线
回复
wcj_1989
2011年10月10日 16:50:45
49楼
铜排连接螺丝有点短 可能图片看不清 至少要出2~3个牙
回复
yixufeng
2011年10月18日 11:49:43
50楼
短路强度肯定不够。相间一短路两根铜排就靠在一起了