12楼
因为地上和地下楼梯间有防火门隔开,需要单独设系统,具体见陆耀庆手册第二版P1220
你发的图中是地上和地下合用一个风机,此处应该是双速风机,地上层火灾时地上风口开启地下层风口关闭,风机高速运转,地下层火宅时地下层风口开启地上层风口关闭,风机低速运转。
回复
13楼
大家可以接着猜......
回复
14楼
这个嘛,需要看整图!
回复
15楼
多发几张图纸看看更详细一点!这个貌似是剪刀梯,两个方向的楼梯都共用一个加压送风系统么????
回复
16楼
整个核心筒加压送风合用一套系统么
回复
17楼
1. 这个是剪刀梯,可合用一个加压送风系统,但风量按两个楼梯风量计算。
2. 至于地上地下,也可合用系统。风机可选用变速风机。风口带电动阀,平时常闭。
回复
18楼
请教一下:楼梯间的正压送风口不需要用电动的,前室的送风口要电动的,是这样么?
回复
19楼
好像是剪刀梯 是要分开设置加压送风口
回复