【求解】纠结啊!这Ⅰ级试验SPD怎么设?
wwwbbb73
wwwbbb73 Lv.4
2011年09月30日 17:25:43
来自于防雷减灾
只看楼主

GB50057-2010要求二类防雷建筑物低压进线配电箱处需设Ⅰ级试验SPD(还是强条)。我查了些样本,Ⅰ级试验SPD前级保护开关至少要100A以上。我们做的一些小甲类仓库(二类防雷建筑物),用电很少,总进线32A足够了。这Ⅰ级试验SPD怎么设?要不,不设配电箱,多拉几路单相电直接进照明开关?

2011年10月14日 08:12:06
12楼

请教一下,这是哪本规范的条文?
回复
蛋腚
2011年10月17日 09:39:48
13楼
请教一下,这是哪本规范的条文?
回复
luohuan
2011年10月18日 14:18:43
14楼
GB 16895.22-2004 建筑物电气装置 第5-53部分:电气设备的选择和安装-隔离、开关和控制设备 第534节:过电压保护电器.pdf
534.2.4

看书不够仔细啊。
回复
wwwbbb73
2011年10月18日 18:08:17
15楼
谢了,下一次看书一定认真点。