负荷开关+融断器,35KV变6KV的,容量为2000KVA,这个方案可行不?急等
doubleheart
Lv.7
2011年09月30日 22:02:34
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
哪位大侠出一下手,看看这个方案不?
哪位大侠出一下手,看看这个方案不?
免费打赏
doubleheart
2011年10月01日 08:57:12
2楼
怎么没人支一下招呢?
回复
sunwei7980
2011年10月01日 12:38:55
3楼
说得不清楚,再具体一些,最好是什么样的方案说一下。
回复
lingxuct
2011年10月01日 19:25:08
4楼
35KV变6KV的主变,只用熔断器保护,可靠性太差,保护功能也不全,如果发生二相熔丝熔断,你能分析是什么故障吗,是下面负荷太大还是变压器本体有毛病?
最终是否能用,要看电力部门是否同意你的方案。