给水厂设计水量等同于水处理构筑物的设计水量吗?
waglnts
waglnts Lv.7
2011年09月30日 22:40:05
只看楼主

秘书处三版教材《给水工程》第20页介绍的是给水工程各部分的流量关系,第一个标题是给水厂设计水量,但其下面的内容却是:给水处理构筑物的设计水量,也就是说,编者认为给水厂设计水量就是给水处理构筑物的设计水量。同样是秘书处三版教材《排水工程》介绍污水处理厂流量关系时是这样描述的:污水厂设计流量即设计规模,取平均流量,构筑物按最大时设计,也就是说水处理构筑物的设计水量大于水厂设计流量。给水.排水说法不一致,容易让人混淆。其实给水处理.污水处理都是水处理,只不过是我们人为的把它们分开了,一些关键性的概念还是统一起来比较好,尤其是这种指导考试的教材,更应该严谨才是。

2011年09月30日 22:46:42
2楼
在这里排水和给水 就是概念不一样
也不知道那些前辈们当时是怎么考虑的
回复
waglnts
2011年09月30日 22:49:15
3楼
肯定是那些所谓的牛人各自为战,谁也不服谁,给排水界的悲哀啊。
回复
jonmmsec
2011年10月03日 19:27:57
4楼
1.给水处理厂、污水处理厂
规模=最高日日流量
(a1:不去涉及峰值流量)
(a2:一定程度上的宏观数值,也是建设行政主管部门领导需要的数值)

2.给水管网、污水管网
设计流量=最高日最高时流量
(a1:理论体系峰值流量的时间度量采取的是小时,不是15分钟或5分钟避免管径过大)

3.给水处理厂
设计水处理构筑物流量=最高日平均时流量
(a1:后面有调蓄设施)
特殊:
泵站水泵设计流量=最高日最高时流量
(a1:可认为是管网起端的一部分)

4.污水处理厂
设计水处理构筑物流量=最高日最高时流量=进水泵房水泵设计流量
(a1:皆可认为是管网的末端一部分)
特殊:
生物池设计流量=最高日平均时流量
(a1:HRT最小一般都在6小时以上,虽然池体从水量上看仍然是来多少水走多少水,但是水质已经被调蓄平衡)
(a2:后续二沉池、接触池等设计流量仍然是最高日最高时流量)

个人拙见:
有调蓄就平均,无调蓄就峰值,调蓄有量质,峰值取小时。
回复
jonmmsec
2011年10月03日 19:48:37
5楼
“规模”反应的是一定程度上给水处理和排水处理的根本能力,其单位采取“天”而不是半天、或者3天,是基于人类活动周期的本质规律:早上8点你起床上班了,学校的学生们起床学习了,大家都开始洗脸刷牙了,中午吃饭,晚上睡觉,有些人熬熬夜。但是第2天,一切周而复始,一天的水量高低变化曲线是重复性的相似图形,因此用小于1天的单位衡量规模是不恰当的,而之所以不采取3天、5天、是因为没有必要,1天已经衡量就没必要将数值叠加放大,当然,这个“最高”日,是一年中的最高日,满足了这1天则其余364天皆满足,用它做能力的衡量数值正好。'.没有用“最高世纪最高年最高日”同样也是没有必要,这个理论体系已经默认设计重现期是1年(类比设计雨水洪水的概念),再取大而取增大工程规模和造价也同样没有必要,工程师的根本立足于实用。
最高日最高时是峰值给水和排水的必须,按照平均流量设计管道的话,早上8点有人就刷不上牙,冲不了厕所,当然如果你偏偏碰到某设计师这样设计管道你只能提前家中储存一些水,这些备水的容器,其实也就是调蓄池,显然你备水的时候是在夜深人静水量富余时储备。同样管道不按峰值流量设计会在早上8点排水不畅。假定分析半小时变化系数或者15分钟变化系数可以知道设计流量会更大,但是管径也会迅速增大,并不经济,你可以上网浏览网站打开一个网页可以等待10秒但是肯定不会等上10分钟。
(24x最高日最高时流量)得出的显然是任何地方都用不到的数值(虽然单位也是“天流量”),因为这一天永远不会存在,这个数值当然比“规模”(最高日全天)大。
不知道这样说你明白了吗?

[ 本帖最后由 jonmmsec 于 2011-10-3 20:03 编辑 ]
回复
白天要觉觉
2011年10月10日 13:48:00
6楼
的确很容易搞混。学习了,标记下,以后备看
回复
ljphb
2011年10月12日 10:05:56
7楼
支持地板的说法,有用!!!
回复
王公将相
2012年04月05日 17:07:30
8楼
这个帖子能给给排水刚入门的设计人员以很大的帮助啊
回复
anlianware
2012年04月05日 21:23:28
9楼


我觉得给水和排水之所以说法不同是因为给水有清水池可以作为调节构筑物,所以设计水量可以和构筑物的设计水量一致,即可以等于最大日平均时的流量。
但是排水厂没有这样大型的调节构筑物,因此只能按照最大日最大时流量来进行构筑物的设计。

个人浅见,仅供参考。

s67c:那污水厂的规模为什么是均日流量呢?

回复
一生为水
2012年04月05日 22:00:25
10楼
给水厂设计流量是最高日规范,污水厂是平均日规模。。。
回复
simon7552
2012年11月19日 14:58:03
11楼
当然不一样 给水厂有自用水的他的构筑物处理规模肯定大于设计流量,而污水厂自用水部分采用的是自来水管道所以两者说法不一样
回复

相关推荐

APP内打开