出问题了, 快来帮忙 !!!!
liangzaishu163
2006年07月19日 20:02:07
只看楼主

学校空调系统,末端根据热负荷自动调节流量:我们每天晚上停机第二天再开启,每次开机运行时离机房近的楼(教室)总是先达到要求温度,而最远的要慢四十来分钟.有时中午下阵雷阵雨过后,室外温度热上来的快,每个楼(教室)室内的温度要达到舒适要求,也出现远端比近端慢的问题.问题出在哪儿?怎么解决?有没有每个房间同时冷同时热的的方案啊?

学校空调系统,末端根据热负荷自动调节流量:我们每天晚上停机第二天再开启,每次开机运行时离机房近的楼(教室)总是先达到要求温度,而最远的要慢四十来分钟.有时中午下阵雷阵雨过后,室外温度热上来的快,每个楼(教室)室内的温度要达到舒适要求,也出现远端比近端慢的问题.问题出在哪儿?怎么解决?有没有每个房间同时冷同时热的的方案啊?
免费打赏
zhangzhikuan163
2006年07月19日 20:09:44
2楼
不明白 还是看大家的吧
回复
yours001me
2006年07月19日 20:41:14
3楼
水系统的水平失调啊,可采用同程系统,如系统无法改变就只能用阀门调节了
回复
xhg-xu
2006年07月20日 06:44:42
4楼


水平失调,非常典型。
回复
shanghaifeng-001
2006年07月20日 10:09:34
5楼
可以在每个教室的加装温控的调节阀门。
回复
clc_1978
2006年07月20日 19:55:16
6楼
的确是水平失调,但是可能的原因有:1、温控阀失效;2、管路堵塞;3、机组提供的水量不足等。
回复
koukaisei@co163
2006年07月27日 18:29:06
7楼
系统末端的空调机的水量调节阀和冷水泵连锁,泵启动阀开启,时间设定根据系统大小可设定。冷水机组及冷水泵在空调使用提前30分钟运行。末端空调机开启后,其水量调节阀转为温控。这样水路不需改动,控制上稍稍改一下即可。
回复