我是菜鸟,谁能帮我解释下这个电箱是什么系统,每个电器都有什么作用啊,UVW接线顺序对不对。非常感谢!
我是菜鸟,谁能帮我解释下这个电箱是什么系统,每个电器都有什么作用啊,UVW接线顺序对不对。非常感谢!
![旋转 20111002038.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/A8/24/rBBhH11F5MyALLz3AA7mAWTKUoE996.jpg)
12楼
自左至右红、绿、黄是错误的,自上至下黄、绿、红是正确的,应为自左至右黄、绿、红,自上至下黄、绿、红。只是绿色的线是由蓝色的线代替了,常规下蓝色应为保护零线,黄绿色线为PE保护地线。
回复
13楼
打开用电设备的时候电流比较大,三相电流不平衡,总开关下每根相线接三个、六个、九个断路器最为合适,以此类推黄(A)、绿(B)、红(C)错开
回复
14楼
箱体整体粗糙,主开关配线颜色不对,从左至右应为黄绿红,N为兰色,PE为黄绿双色,系统虽看不清楚,但可肯定应为TN-S系统,原件看不清楚
回复
15楼
同意
回复
16楼
回复
17楼
配线颜色在开关进线端就不规范,左→右:A黄、B绿、C红。做工粗糙。
回复
18楼
还只是看出来了颜色的问题,由左至右应该是黄绿红
回复
19楼
回复
20楼
该系统为TN-S系统
回复
21楼
毛病很多啊 楼顶的兄弟也说了很多啊。我有一点不明白啊,你的断路器下端的线那么粗啊 微断上端是汇流排啊 你是怎么压到微断上端的呢.真是看不明白啊。
回复