100mm厚的墙,一定是隔墙么?能打掉么?
ridgemao1983
2011年10月04日 15:53:17
只看楼主

我不知道这堵墙能不能打掉,就是下面户型图里的深蓝色部分的右下角,我测量的厚度是95mm以及104mm,估计是我测量有误差,我想应该都是100mm厚的墙。我在网上查了一下,承重墙肯定非常厚,剪力墙也在200mm以上,那这个100mm的墙应该就是隔断墙了吧?我家在13层,共14层,钢混结构。如果是水泥墙,那这堵墙里一定会有钢筋么?安装热水器的时候,打膨胀螺栓时,冲击钻居然把墙打透了,从背面裸露出来的地方看,是水泥(水泥较粗糙),我比较担心这堵墙是水泥加钢筋的结构,如果有钢筋那肯定就不能打了吧?那这堵墙会不会就只有水泥,没有钢筋呢?能从100mm厚度上判断这堵墙没有钢筋么?

再一个是跨度问题,如果这堵墙不是承重墙不是剪力墙,那3米多的天花板靠什么支撑呢?请看一下我的户型图,外面一圈都是邻居家或者户外,我测不出来厚度。

[ 本帖最后由 ridgemao1983 于 2011-10-5 11:16 编辑 ]

20111005301.jpg


户型图.jpg

免费打赏
ridgemao1983
2011年10月04日 16:05:23
2楼
这个图是我画的,不是标准的建筑图,尺寸是我用尺子测量的。想打掉的墙,是卫生间的墙。
回复
ridgemao1983
2011年10月04日 18:19:02
3楼


能说的具体些么?有一个卧室的墙上是有梁的,我想拆的卫生间的墙,我没有看到梁,没有梁就不能拆了么?为什么呀?
回复
hyp1962
2011年10月04日 21:13:56
4楼
看楼主应该是圈内的人,最稳妥的办法是找设计单位,问一下结构设计者,既然在圈内,一定能知道设计单位是那家,而且设计人员一般不会不帮圈内人的?
全国那么大,设计.施工水平不一,看图是很难判断是否为承重墙.例如140厚的剪力墙如果施工再偷点料,就可能变成100厚;没有梁时也可能不是承重墙,因为填充墙也可以由楼板承重.
如果实在联系不到设计者,那可以参考以下来判断:
填充内墙应该是砖砌的,无论砖的颜色如何,砖与混凝土的强度差别极大,有经验的工人是能够判别的.而且填充内墙内可能有水平拉结钢筋,但不可能有竖向钢筋.
回复
ridgemao1983
2011年10月04日 22:59:04
5楼



呵呵,我还真不是圈内的人,我也想找原设计单位,但是感觉比较困难。 看来一个是看墙的材料强度,再一个看钢筋的走向,谢啦。
回复
poormanlee
2011年10月04日 23:01:40
6楼
100的墙应该是填充墙
回复
ridgemao1983
2011年10月05日 10:42:33
7楼
从前面那张露出水泥的图来看,是不是说明这堵水泥墙的含沙量很高,因此不是很结实,仅仅作为隔墙使用呀?或者说有多大把握,说明这堵墙是隔墙呢?
回复
小豆豆
2011年10月06日 22:52:18
8楼
可以打,没问题,就算是非抗震设计的剪力墙也满足规范要求得最小厚度也是140mm,所以你这个肯定是填充墙,至于你说的上面3M 多的天花板是靠梁来承受的,这个墙上面应该有一根200厚的梁
回复
温员外
2011年10月06日 23:12:34
9楼
如果是92年后的房子,都是隔墙。
回复
licuicumt
2011年10月08日 12:35:04
10楼
共十四层,肯定是框剪或者剪力墙结构,无论哪种结构承重墙不可能是100厚,所以肯定是隔墙,可以砸
回复
xiaoliboy666
2011年10月08日 12:35:19
11楼
如果是20年的老房子,要核实一下,新房肯定没问题,打之
回复

相关推荐

APP内打开