各位大虾,小弟对于人防地下室有几个问题不太懂,请大家指导指导:1、人防门在什么地方用固定门槛,什么地方用活置式门槛?2、一般人防门顶上300的位置设置的200宽300高的构造,具体作用是什么?(见附图)3、在人防进风竖井内侧一般都有一个人防门,但是由于通风井顶板都是很高的,这个安装门的吊钩设置在什么位置,或者是这个门不用设吊,人防门厂家自己有办法安装人防门?谢谢大家踊跃发言!
各位大虾,小弟对于人防地下室有几个问题不太懂,请大家指导指导:
1、人防门在什么地方用固定门槛,什么地方用活置式门槛?
2、一般人防门顶上300的位置设置的200宽300高的构造,具体作用是什么?(见附图)
3、在人防进风竖井内侧一般都有一个人防门,但是由于通风井顶板都是很高的,这个安装门的吊钩设置在什么位置,或者是这个门不用设吊,人防门厂家自己有办法安装人防门?
谢谢大家踊跃发言!
2楼
大家不能只是看看不答复啊
希望大家赐教哦
没人回答我自己先顶一个
回复
3楼
现在人防工程是越来越多了
各方面的知识大家应该都有很多心得
希望大家多交流
回复
4楼
郁闷
好不容易发个帖
有没得人给各回答
看来这个问题有点难吗???
回复
6楼
这些问题都和人防门的构造有关,
第一条是于不同门的用途有关
第二条是口部构造受力有关
第三条不用设吊钩 没必要
回复
7楼
还没得涉及到这方面的内容,,,无法回复
回复
8楼
还在学习中~~~
回复
9楼
回复
10楼
还在学习中~~~
回复
11楼
多看看人防方面的图集。
回复
12楼
cf0902 发表于 2011-10-5 11:22 大家不能只是看看不答复啊希望大家赐教哦没人回答我自己先顶一个高点可以,别低了
回复