如何屏蔽变压器电磁辐射?
设计背篼
2006年07月20日 09:41:38
来自于变压器
只看楼主

我们公司最近做了一个变配电工程,变压器室旁边就是网吧,现在变压器一通电,隔壁网吧靠近变压器那一排的很多电脑的显示器无法开机,或者闪烁很厉害,请教一下如何屏蔽掉变压器的这种辐射。如果是用镀锌板贴墙阻隔的话,要用多厚的镀锌板?是不是需要另外再做一套有效可靠接地,除此以外还有没有其他办法?

我们公司最近做了一个变配电工程,变压器室旁边就是网吧,现在变压器一通电,隔壁网吧靠近变压器那一排的很多电脑的显示器无法开机,或者闪烁很厉害,请教一下如何屏蔽掉变压器的这种辐射。
如果是用镀锌板贴墙阻隔的话,要用多厚的镀锌板?是不是需要另外再做一套有效可靠接地,除此以外还有没有其他办法?
免费打赏
加肥猫
2006年07月20日 12:34:06
2楼
不知是不是干变,可以选配其金属外壳。
回复
设计背篼
2006年07月20日 15:07:29
3楼
是干变,但是如果加装金属外壳的话还要去停电,停电手续比较麻烦。
所以想直接在网吧这边加装屏蔽隔墙!
回复
beautifully-liu
2006年07月20日 15:12:46
4楼
用不锈钢板搞一层
回复
beautifully-liu
2006年07月20日 15:13:47
5楼
各位大虾帮帮忙,求以下书电子档:
《变压器的理论计算与优化设计》 李湘生、陈乔夫,华中理工大学出版社,1990;
《互感器电抗器的理论与计算》 陈乔夫、李湘生,华中理工大学出版社,1992;
《电力变压器铁心磁场、损耗和温度场的理论与计算》 辜承林,华中理工大学出版社,1993;
回复
设计背篼
2006年07月20日 15:18:20
6楼
不是吧!我看了别的一些资料说不能用不锈钢板,只能用镀锌板,普通钢板也可以!
回复
设计背篼
2006年07月20日 15:19:49
7楼
但是具体的镀锌钢板又分有冷扎和热轧的,厚度也不一样,不知道用哪一种啊!
回复
设计背篼
2006年07月20日 15:21:06
8楼
相关资料如下:
4试验结果分析
根据在顺特电气公司试验站和科技楼干式变压器的测试结果,我们可以得出如下结论:
1) 不带负荷的变压器对外界的电磁辐射是很小的,只要不是太近(>4m)对普通显示器几乎没有干扰;
2) 运行中的变压器对周围环境带来的电磁辐射较小,只有负荷减小至一定程度,其1000kVA干式变压器电磁辐射为XXmG(2m?)才会减小;
3) 发现变电站的电磁辐射来源之一主要是来自于大电流母排的电磁干扰。普通防护等级的外壳可以减少电磁辐射,但收效不大。
在深圳威新公司进行的现场测量结果表明,在变压器和开关柜母线上方同等高度的电磁场相等,变压器低压侧(变压器侧出线高度大于2.5m)上方的电磁场远远大于同等高度的高压侧,由此可以得出如下结论:
1) 干扰源主要为通有大电流的母排,与变压器本体关系不大;
2) 受干扰的主要原因是配电室顶部母线离租户太近(研制显象管的租户在距配电房2m左右的二楼;
3) 普通防护等级的铁外壳,对整体的电磁场屏蔽意义不大;
4) 二楼电脑室未采取有效的防电磁辐射屏蔽低阻抗接地的措施。此次改进方法是在变压器的顶部和变压器低压侧再加整块镀锌板,已经产生明显效果,租户的电脑不闪,但早年生产的电视机仍然闪动。下一步的工作是由深圳威新公司在配电室顶部加装两层以上整块镀锌板(钢板也可,禁用不锈钢板)并折弯向下,将电磁场引导到地下;在租户电脑室地下加垫镀锌板,所有防护板均应可靠接地。
5 结束语
作为《上海地区建筑物电磁兼容设计标准化》的参编单位,顺特电气公司对变压器电磁干扰问题非常重视。我们进行的测试及得到的结论对处理将来可能遇到的类似深圳威新公司的变压器电磁干扰的投诉问题具有指导意义。作为电气设备的制造企业,电磁辐射的干扰问题应该得到我们广大技术人员的关注。

回复
lcf007
2006年07月21日 11:01:47
9楼
箱式变是否可屏蔽部分电磁辐射,它离建筑物安全距离多少?
回复
23xdoyf
2006年07月21日 11:29:25
10楼
有不有最好的方法呀?不花钱的
回复
wujiasheng1968
2006年07月21日 14:17:39
11楼
越来越多的业主开始关心电磁辐射的问题了,请专家给出定论