《接地装置施工与验收规范》中规定:接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:扁钢为其宽度的2倍,且至少三个棱边焊接建设部出的一本图集中有这样的图示:其中表示出了接地干线与干线之间的连接(I、II型),以及干线与支线的连接方式(III、IV型)。问题1:不明白下面红圈框中的表示,还有为什么斜搭的扁钢距离竖直焊接的长度为2b,这样斜搭焊接后为什么就满足了要求?请指点!
《接地装置施工与验收规范》中规定:
接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:扁钢为其宽度的2倍,且至少三个棱边焊接
建设部出的一本图集中有这样的图示:
其中表示出了接地干线与干线之间的连接(I、II型),以及干线与支线的连接方式(III、IV型)。
问题1:不明白下面红圈框中的表示,还有为什么斜搭的扁钢距离竖直焊接的长度为2b,这样斜搭焊接后为什么就满足了要求?请指点!
注明学者王常余的一本作品《接地技术220问》中有这么一个题目《接地扁钢应焊接哪三个棱边?》,里面介绍了他自己的见解:
问题2:不明白里面说的为什么“两长一短施工难度大,下口长棱边不易焊好”,再者两长一短和两短一长二者具体的施工图示不清楚!
以上问题请指点,感谢!
2楼
第一个问题好理解,是为了取得类似 I 型的搭接面积!!!
第二个问题没有完全懂!!!有图示吗???
请高手解惑!!!
回复
3楼
首先谢谢楼下朋友的热心回复!现在见过为满足2倍的搭接宽度有两种焊接方式:一是将扁钢用工具弯成以下形状;二是在垂直搭接的基础上加斜撑。
一、
二、
至于我上面问到的图集上的符号表示含义的问题,后来找了很多资料后才明白,原来表示的是焊接工艺:矩形表示的是平面与平面采用四周焊接方式;后面的三角形表示的是单面角焊接。但是中间的"4"到底是不是指的图集右下角的"螺栓"我真的迷惑了!
关于角焊接(简称角焊)的施工工艺还需要国标相关的要求,我尚未找到,请知道的朋友指点下!
我的第二个问题还是得等高人出现了!
[
本帖最后由 warrior0318 于 2011-10-6 13:32 编辑 ]
回复
4楼
三条扁钢搭一个三角形的做法,在我这边是不允许的!因为它的搭接面永远无法满足2倍宽度的要求!
回复
5楼
楼上为什么说那样做不会满足要求??建设部图集上有这种做法的啊!
回复
6楼
4是焊缝高度4mm,,除了特殊规定,一般焊缝高度为母材的厚(如果没有标注,就取母材厚度)。矩形表示四面围焊,三角形表示角焊接,均正确。
问题1.通过斜搭焊接后,搭接和垂直焊接之和应该满足2b的要求。不过还是楼主后发的支线扁钢和干线扁钢搭接示意图漂亮,不过施工难度大一些,一般在变电所内的一周500高接地采用此种搭接方式。
问题2.您摘录王老的论述漏了最后一段:
综上所述,扁钢接地线搭接焊时,若焊三个棱边,应焊两条短棱边,一条长棱边(下口的长棱边不焊,焊上口的长棱边)。对埋地的扁钢接地则应采取四周焊。
王老的意见我是这么理解:
1.焊接两个长边,一个短边(是指在露天环境),雨水会从未焊的一个短边渗入搭接面的内表面,造成腐蚀。而焊接一个长边(上面的),两个侧面的短边均焊,则雨水一般不会从下面的未焊接长边渗入进去。
2.如果焊接下面的长边,此时扁钢一般已经固定好了,焊工很难进行作业,一是下面作业位置太小,施展不开;二是需要仰焊,这些都是很难施工并且难以保证焊接质量。
回复
7楼
--------非常有道理!!!
老前辈果然是“宝刀不老”!!!
回复
8楼
十字交叉的搭接面肯定只有1倍宽度,如何满足2倍宽度的要求?
建设部图集可以有人不采用,人家要求的就是“不小于2倍宽度”的搭接面!
回复
9楼
感谢6楼的详细解答!小弟还有不明之处要请教!
1、小区内的低压电缆分支箱、箱变和10kV开闭所中室内四周沿墙敷设接地线、电缆沟等接地焊接时是采用斜搭还是弯成直角的形式?
2、王老在自己书中说的“两短一长”和“两长一短”的焊接方法指的到底是前者焊接形式还是后者?
我又仔细看了下该书的描述:
由于原文没有配图说明,对于第二段的文字描述越看越迷糊了!
3、实际中到底是否允许斜搭焊接方式?搭接长度允许如图集中画出的将竖直和斜搭的长度进行相加吗?
[
本帖最后由 warrior0318 于 2011-10-7 12:05 编辑 ]
回复
10楼
1.还是按照你所发的直角弯的做法,正规、美观,前几个月我们工程进行鲁班奖检查,建设部专家也是如此要求的。
如果是暗敷的接地扁钢可以不必这么麻烦,但是还应该两根扁钢同向按照2倍以上扁钢宽度进行围焊。如果需要转变方向,可以直接用两把大扳手对扁钢进行扭曲;象你发的图做法适用于明敷,没有一定水平,做不出来,还得进行热加工。
如果是暗敷,我们这里还有一种变通做法,扁钢仍然十字交叉搭接焊,再用一根L型Φ12圆钢将两根扁钢进行大于6倍直径的双面焊,这个做法在我们这通过验收没有问题。
2.王老提到的焊接方法是“两短一长”——焊接两个侧面的短棱边和上面的长棱边。
在你的引述和我所提到的所漏掉的一段中,三次都是如此要求的。不过,王老还提到,埋地的扁钢接地则应采取四周焊。
3.斜搭接焊在我们这里没有见过,不过如此施工估计能够通过验收。我们这里一般都是按照2倍宽度同向搭接焊或者再加圆钢跨接。
回复
11楼
希望达人出现能回复我9楼的问题,谢谢!
回复