机房空调如何降噪?
clayton105
clayton105 Lv.2
2006年07月20日 10:38:04
来自于制冷技术
只看楼主

欢迎大家说说自己的看法!~期待交流,手头有几个项目,想知道如何解决,主要是室外机噪音太大!~先谢谢了。

欢迎大家说说自己的看法!~
期待交流,手头有几个项目,想知道如何解决,主要是室外机噪音太大!~
先谢谢了。
免费打赏
deathgod007
2006年07月20日 10:59:47
2楼
用的是热泵空调吧,室外机噪音大,肯定买的是国产货了
室外机没办法把他封起来的,下次记得买贵一些的机器就行了
(不是不支持国产的,但确实是技术不到位)
回复
wwl12w
2006年07月20日 14:05:39
3楼
非常同意2楼的兄弟,如果是压缩机外置的,噪音取决于压缩机和冷凝风扇,进口的噪音相对来说噪音小。
回复
clayton105
2006年07月21日 16:11:06
4楼
是机房专用空调
不知道怎么搞的就是噪音很大?
一般降噪应该考虑那些方面?
回复
sxwwg
2006年07月30日 17:54:17
5楼
那就是冷凝风机是国产的了,用德国施乐百的就不同了,要不就是设备老化了,风机换掉的了。029-81014414
回复
nky6666
2006年07月31日 13:40:31
6楼
风扇的问题可能性大,机房专用机的压缩机一般在室内
回复
clayton105
2006年08月08日 17:08:52
7楼
同意楼上观点
回复
plussuccess
2006年08月09日 08:17:49
8楼
机房精密空调的噪音多大呢? 有谁知道呢!
回复
smiass
2007年01月23日 12:08:05
9楼
机房空调专用qq群
21966771
欢迎大家到里面踊跃发言
回复
克莱门特
2007年01月23日 20:46:25
10楼
常用保温棉和减震设备!
回复
北冰洋
2007年01月24日 09:18:47
11楼

这种情况可能是因为机组的冷凝风机采用了4极电机(转速近1500转/分)而不是六极电机(转速近1000转/分),风机转速下来了,噪音会降低不少。
另外加大冷凝器面积,可减少冷凝风量,也可降低噪音。
至于加保温棉的办法不可取,因为室外机是开放的系统,无法与环境隔绝。
如果噪音是因为缺乏减震,加减震不失为解决问题的一种办法。