带散热器的管道多长合理
nanwang9.18
2006年07月20日 11:21:35
来自于采暖供热
只看楼主

各位前辈好:我想讨论一下地暖回路带卫生间散热器,需多长才合理?有规范要求吗?谢谢!

各位前辈好:我想讨论一下地暖回路带卫生间散热器,需多长才合理?有规范要求吗?谢谢!
免费打赏
zhangxujiang
2006年07月25日 17:02:35
2楼
应该在十米以内
回复
sparkyo
2006年07月26日 14:23:44
3楼
接散热器的管最好单独从分集水器里引两根管!散热器的阻力挻大的!
回复
nanwang9.18
2006年08月13日 16:09:29
4楼
“十米以内”有时卫生间离分水器较远,直接连管也不止十米。
四五十米管带散热器,达到与别的房间均衡采暖行吗?
回复
geforces
2006年08月14日 08:42:18
5楼
散热器局部系数 2
平衡阻力在15%内即可

不同散热器 局部系统也不同
只问多少米 是没法准确表达的
回复
cys2221
2006年08月14日 15:23:11
6楼
关键是水路平衡问题,我们都是用分集水器连接的,这样平衡就比较好控制一点!
回复