这是某单位施工的水处理车间的钢吊车梁。是不是存在严重的质量隐患啊?我们口头上提出来他们不以为然,后来下了书面通知单,也没有制止住,他们还是把这样的东西吊上去了。
这是某单位施工的水处理车间的钢吊车梁。是不是存在严重的质量隐患啊?我们口头上提出来他们不以为然,后来下了书面通知单,也没有制止住,他们还是把这样的东西吊上去了。
![水处理泵房吊车梁质量问题.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8C/25/rBBhH11FQJKAcJWyAA0ws-2UWqk838.jpg)
![水处理泵房吊车梁质量问题1.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![水处理泵房吊车梁质量问题2.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![吊车梁质量问题3.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![吊车梁质量问题4.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![吊车梁质量问题5.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
42楼
除了焊缝没发现什么大问题,不过还是有几个问题:
1、焊缝的质量问题就不说了,大家都知道
2、下翼缘两到焊缝是怎么回事,不会是钢板断了,补的块钢板吧?这可是直接受动荷载的, 这也可以吗?
3、钢板的材料上,还有瑕疵,这个钢材适合用于吊车梁不?
4、整体也有变形吧!!
回复
43楼
火焰切割 主材上引弧打火 梁端腹板拼接 未焊接加劲肋 梁端垫板 都是不可饶恕的错误
回复
44楼
吊车梁的加劲勒没什么问题,主要是焊缝质量以及下翼缘连接的距离太近了,完全没有按照H型钢接头的要求来制作。
回复
45楼
下翼缘似乎是拼接的,外观不好,吊车梁干嘛用板拼接?
加劲肋是对的,梁端加劲肋应该是重要的。
回复
46楼
国家的吊车图籍就是这样的啊,支座处才需要与下翼缘焊接的。上面与上翼缘顶紧后角焊连接就可以了。
回复