板式换热器的一次侧和二次侧在现场的管子安装时能调反吗?有什么后果?
ownskywu
ownskywu Lv.2
2011年10月07日 16:35:41
来自于采暖供热
只看楼主

如题

如题
免费打赏
sdshui8609
2011年10月08日 10:13:04
2楼
水水换热没问题,只要是逆流换热就可以,汽水换热一二次侧反了只要是蒸汽口在上端,冷凝水口在下端也能用。
回复
zzxzwg
2011年10月08日 14:20:45
3楼
一次侧、二次侧管径肯定不同,流速不能满足
回复
牢牢闹钟
2011年10月09日 14:28:10
4楼
问题不明,打回重发