六度区,0.35的风~~剪力墙结构的位移角真难控制~~~~
sxs512
sxs512 Lv.6
2011年10月07日 19:24:24
只看楼主

最近在搞个六度区的剪力墙结构,完全按照普通墙最短布置,位移角还在1/2000,这样刚度富余量觉得蛮大的e~~~觉得很不经济!!!只有放几个短枝才能控制下来~~~不知道大家是怎么做六度区的剪力墙的~~传授一点经验~~~~

最近在搞个六度区的剪力墙结构,完全按照普通墙最短布置,位移角还在1/2000,这样刚度富余量觉得蛮大的e~~~觉得很不经济!!!只有放几个短枝才能控制下来~~~不知道大家是怎么做六度区的剪力墙的~~传授一点经验~~~~
免费打赏
zkp22
2011年10月19日 11:05:20
12楼
六度区,风荷载也小,竖向构件截面由轴压比控制。不是层间位移控制的。3000也正常
回复
蛋蛋糖
2013年12月17日 09:43:41
13楼
我同样哟哟疑惑
回复
清琴一诺
2013年12月17日 09:52:49
14楼
说明墙多了嘛
局部长墙开动
看看有些墙取消
再说没有图纸你说个球呀
回复
中庸0
2014年08月20日 23:44:52
15楼

说明墙多了嘛
局部长墙开动
看看有些墙取消
再说没有图纸你说个球呀
回复
abunited
2014年08月28日 15:08:31
16楼
6度区 层间位移角很小 比较正常吧 ,剪力墙也不能减太多,至少轴压比不能超。局部几个短肢剪力墙不影响整体的
回复
耕者有其田
2014年09月19日 22:24:58
17楼
壁式框架?还没听说过这个概念
回复