【讨论】5000㎡的超市空调用哪种方案好?
yuanfeng648
2011年10月07日 20:05:31
来自于中央空调
只看楼主

有一个5000平米的超市,选择什么样的空调比较经济?从初次投入和今后的使用费用多方面考虑。业主问装美的一拖一10匹的风管机如何?可是敲风管也不便宜啊

有一个5000平米的超市,选择什么样的空调比较经济?从初次投入和今后的使用费用多方面考虑。业主问装美的一拖一10匹的风管机如何?可是敲风管也不便宜啊
免费打赏
cnbbzz
2011年10月07日 21:01:09
2楼
说个工程所在地好不好,从哈尔滨到三亚的区别可大。
回复
yuanfeng648
2011年10月07日 22:25:57
3楼
呵呵,不好意思。工程地处江苏昆山
回复
wc12510083
2011年10月08日 15:19:06
4楼
10P柜机???5000平米????不合理吧。那得要多少台哟。光是室外机个数都不得了。还不要说铜管了。空调系统要便宜就用螺杆机+吊式风柜(新风一起解决了)。能效高。效果好。美观大方。

制冷是没有问题,主要是采暖。螺杆机是单冷型机。如果要考虑采暖就上个锅炉吧。气的。电的都可以。
回复
li3617
2011年10月08日 16:47:31
5楼
楼上的朋友
5000平米的超市 用螺杆机
业主方肯定不愿意的哦,涡旋式式模块机还差不多哦。
回复
buzaoye
2011年10月08日 17:12:08
6楼
冷量;900千瓦,应用多机头风冷冷凝机组为好。或用模块机组,他们的运行成本都较低,也可考虑冰蓄冷机组。
回复
春眠不觉晓
2011年10月08日 19:38:39
7楼
太大了,不太适合有多联式空调。
回复
akang0pan
2011年10月09日 09:24:02
8楼
5000平方比较大了,而且是大空间的,建议不要采用多联机,效果和投资都会增加很多
回复
快乐英雄
2011年10月09日 09:35:15
9楼
冷量5000*0.25=1250KW,用离心机吧。呵呵,能效比高,占地方少
回复
xuzechen826
2011年10月09日 11:02:19
10楼

不知昆山冬季采暖不?如果不采暖干嘛不用风冷模块机
回复
kyopku
2011年10月09日 11:37:19
11楼
工程所在地点是哪呀?
回复