最近看图纸 发现变压器引线都是下进线的 两个油浸式的1250kva 两个干式1600kva 我没接触过下进线的 不太清楚设计人员为什么设计下进线的 请问从隔离开关二次侧到变压器一次侧 这段用下进线和用铜排有什么区别 两种各有什么优缺点?

最近看图纸 发现变压器引线都是下进线的 两个油浸式的1250kva 两个干式1600kva

我没接触过下进线的 不太清楚设计人员为什么设计下进线的

请问从隔离开关二次侧到变压器一次侧 这段用下进线和用铜排有什么区别 两种各有什么优缺点?
免费打赏
wildwolfyy
2011年10月08日 13:00:54
2楼
没明白你问的什么意思,变压器进线一般是架空线或电缆进线,变压器高压进线前端可能会设高压隔离开关或负荷开关(或断路器)保护,从高压保护电器至变压器可用电缆或母线连接,两者载流量和动热稳定校验结果不一样,看使用场合及电器安装位置而定,
回复
淮岸听风
2011年10月08日 14:42:23
3楼
下进线是为了电缆连接方便,电缆从电缆沟直接进入变压器。铜 排敷设费用高,占地面积大,还在有护罩,一般大型变压器才用封闭母线形式。小容量的更多是用电缆。
回复
feidankt66
2011年10月08日 14:58:00
4楼
下进线是考虑现场的位置和施工工艺美观来决定的。对保护和供电无影响。变压器、中压开关柜和低压开关柜都有下进线施工安装的工程。
回复
tflash
2011年10月08日 15:32:28
5楼
隔离开关没有二次侧吧?至于说得下进线,指的是进屏柜吗?进屏柜的进线的确是从屏柜下侧电缆沟里进的多,原因不外两个,节约屏柜空间,好布置屏柜内设备;方便电缆进线和电缆头施工,屏蔽好接。
回复
lingxuct
2011年10月08日 15:55:43
6楼
1250和1600这么大的变压器,用“隔离开关”,是不是高压侧电源(断路器)较远?

隔离开关二次是楼主用词错误,他的意思是“隔离开关下部出线”。

大容量变压器不会安装在高空,所以,下进线是比较合理的,如果专设变压器室,且在变压器室装负荷开关,开关与变压器之间用电缆也符合规范要求,并且裸露的带电部分少,是值得提倡的安装方法。
回复
fuqiang580930
2011年10月08日 19:56:32
7楼
设计人员根据实际情况设计,我们安装过上进的和下进的都有。
回复
qq304854176
2011年10月08日 20:42:43
8楼
你好 问下1250的油式变压器 变压器是正常的上方有接线端子那样的 但是安装图纸上显示下进线 这个是图纸上有问题吗?
回复
一枕黄粱
2011年10月08日 21:23:12
9楼
据说电缆引至变压器后要绕一圈再接到变压器上,这是什么说法?
回复
dgshyjm
2011年10月09日 11:27:06
10楼
,考虑是进线方便吧