电机在什么情况下需要用软启动
zhl2003_2003_2003
2006年07月20日 15:27:47
只看楼主

请问:各位大侠们,有没有强规规定,多大的电机必需要用软启动??谢谢!

请问:各位大侠们,有没有强规规定,多大的电机必需要用软启动??谢谢!
免费打赏
shi_tou_ren
2006年09月21日 16:54:12
22楼
建议大功率的电动机采用降压启动是必须的。电动机的启动对电网电压影响较大,影起电压的波动,对电网其它设备的使用寿命和性能有一定的影响,对电动机本身也是有害处的。
回复
zhu2787127
2006年09月24日 21:05:35
23楼
应该是超过变压器容量的10%就要软启了.
回复
leedreamfly
2006年09月24日 22:31:45
24楼
对于电动机的启动的误区太多,大概是本论坛做民建的比较多的缘故。8楼说的400kW电动机直启没有什么奇怪的。本人做过的一个取水泵站,7台630kW取水泵、4台780kW取水泵,除了2台根据工艺需要采用变频外,全部为直接启动。
回复
pring
2006年09月25日 08:58:01
25楼
支持24楼。
一般来说200KW~1000KW的中型电动机电压等级在6KV以上。摘录《火电厂厂用电设计技术规定》中相关条款如下:
5.4.1最大容量的电动机正常启动时,厂用母线的电压应不低于额定电压的80%。。、、、、、、
5.4.2当电动机功率(KW)为电源容量(KVA)的20%以上时,应验算正常启动时的电压水平,但对2MW及以下的6KV电动机,可不必校验。
我想大家应该把电源和负载关联起来,把启动方式与电压校验(还有其它一些因素)联系起来。不要把降压启动看成一个孤立、抽象的概念。
对于低压变频驱动,通常带有工频旁路。当采用变压器-电动机组时通常变压器容量不会太大,对于工频直接启动时的电机端电压建议要校验一下,最低不能低于70%(容易启动的电机)。
回复
mabincnsse
2006年09月25日 20:18:02
26楼
我看书上说是:在功率达到变压器的20%就要用软启动
回复
wzfff8@co163
2006年09月25日 20:42:32
27楼
是否需要软启动器,其实取决于一个条件:电机所处供电系统的供电能力是否可以承受电机瞬间启动的冲击。
回复
hgj12312
2006年09月25日 21:23:37
28楼
学习了好多东西
回复
liuyunfei2003
2006年09月26日 11:37:05
29楼
采用软启动肯定降低了启动电流,电缆和电器元件应该能选小一点的
回复
liuyunfei2003
2006年09月26日 11:41:08
30楼
大功率电机一般都用6KV或10KV供电,采用专用变压器,对于民建来说,根本用不上。在电厂,石化,冶金等行业经常遇到大功率电机的
回复
leedreamfly
2006年09月26日 12:12:26
31楼


采用变频器和软启动器时,和你说的正好相反,不仅不能选小,有时候还要放大;并且许多时候仅仅采用断路器保护还不够……
回复

相关推荐

APP内打开