电机在什么情况下需要用软启动
zhl2003_2003_2003
2006年07月20日 15:27:47
只看楼主

请问:各位大侠们,有没有强规规定,多大的电机必需要用软启动??谢谢!

请问:各位大侠们,有没有强规规定,多大的电机必需要用软启动??谢谢!
免费打赏
nlb
2006年09月27日 10:33:39
42楼

应为20%~30%,就是说800kw变压器可全压启动的电机容量为160~240kw。
回复
mgp.242
2006年09月27日 12:09:53
43楼
支持三楼的说法
回复
tangshuhua
2006年09月27日 13:49:19
44楼
软启动就是降低启动电压,减小对电网的影响,要看实际情况。
回复
hitton
2006年09月27日 14:10:39
45楼


我只做过75KW直起动。只不过是用的是ABB的(参考重载起动选型,最大能到355KW)。
现场那水泵的声音,那是相当的大
400KW,怎么选型的?你真牛!!!
I 服了 U
回复
hitton
2006年09月27日 14:18:34
46楼


我只做过75KW直起动。只不过是用的是ABB的(参考重载起动选型,最大能到355KW)。
现场那水泵的声音,那是相当的大
400KW,怎么选型的?你真牛!!!
I 服了 U
回复
cb931113
2006年09月27日 21:43:25
47楼




为什么不能选小,有时候还要放大?
回复
lfg1001ii
2006年09月27日 23:36:49
48楼
从容量上讲:15kw以下直启,15kw以上可星三角形启动,可自藕降压,可软启动。不建议采用直启。
从电网上讲:同等容量电机,软启最好,自藕效果中,星三角次之,直启最差。
从电机上讲:直启冲击电流最大,星三角,自藕依次较小,软启最小。
从电机寿命讲:直启对电机的寿命影响最大,其余同上。
从经济上讲:软启最贵,自藕,星三角,直启依次减小。
回复
zzhspeed
2006年09月28日 09:41:32
49楼
楼上说的不错。当然,参数就那么几个,只要能启动起来,满足参数要求,就可以了。
回复
pring
2006年09月28日 09:51:03
50楼


采用变频器控制启动应该算软启动吧?通过矢量或直接转距控制方式可以控制启动电流、启动转距大小,高性能的变频器甚至能在0频(短时间内)擎住位能性负载。
回复
nlb
2006年09月28日 10:16:40
51楼

变频器当然可以用到吊车上了,但一般人们提到软启时指的都是软启动器。
回复

相关推荐

APP内打开