请问:各位大侠们,有没有强规规定,多大的电机必需要用软启动??谢谢!
请问:各位大侠们,有没有强规规定,多大的电机必需要用软启动??谢谢!
42楼
应为20%~30%,就是说800kw变压器可全压启动的电机容量为160~240kw。
回复
43楼
支持三楼的说法
回复
44楼
软启动就是降低启动电压,减小对电网的影响,要看实际情况。
回复
45楼
我只做过75KW直起动。只不过是用的是ABB的(参考重载起动选型,最大能到355KW)。
现场那水泵的声音,那是相当的大
400KW,怎么选型的?你真牛!!!
I 服了 U
回复
46楼
我只做过75KW直起动。只不过是用的是ABB的(参考重载起动选型,最大能到355KW)。
现场那水泵的声音,那是相当的大
400KW,怎么选型的?你真牛!!!
I 服了 U
回复
47楼
为什么不能选小,有时候还要放大?
回复
48楼
从容量上讲:15kw以下直启,15kw以上可星三角形启动,可自藕降压,可软启动。不建议采用直启。
从电网上讲:同等容量电机,软启最好,自藕效果中,星三角次之,直启最差。
从电机上讲:直启冲击电流最大,星三角,自藕依次较小,软启最小。
从电机寿命讲:直启对电机的寿命影响最大,其余同上。
从经济上讲:软启最贵,自藕,星三角,直启依次减小。
回复
49楼
楼上说的不错。当然,参数就那么几个,只要能启动起来,满足参数要求,就可以了。
回复
50楼
采用变频器控制启动应该算软启动吧?通过矢量或直接转距控制方式可以控制启动电流、启动转距大小,高性能的变频器甚至能在0频(短时间内)擎住位能性负载。
回复
51楼
变频器当然可以用到吊车上了,但一般人们提到软启时指的都是软启动器。
回复