电机在什么情况下需要用软启动
zhl2003_2003_2003
2006年07月20日 15:27:47
只看楼主

请问:各位大侠们,有没有强规规定,多大的电机必需要用软启动??谢谢!

请问:各位大侠们,有没有强规规定,多大的电机必需要用软启动??谢谢!
免费打赏
nlb
2006年09月28日 10:21:05
52楼

这时就要考虑谐波的影响了,至少选小是错误的,选择电缆和开关容量时并不考虑电机的启动电流。
回复
pring
2006年09月28日 10:21:22
53楼
真是热闹得紧啊,我也来搅搅混水。请看实例:
有一变压器-电动机组为:500KVA-350KW。正常情况下电动机采用变频器驱动,配置工频旁路作为变频器故障或检修情况下的旁通。变压器的阻抗电压%为4.5%,电动机启动电流倍数为6倍。负载为风机,启动时间10S。请问:
1.当变频器因故退出使用时,能否采用工频旁路直接启动电动机,请讲出理由。
2.如果变压器低压侧电压为0.69KV,采用熔断器作为负载的短路保护,电动机电缆采用YJV-1KV,3*240+1*120,长度60米,采用哪种型号规格的熔断器最合适,请讲出理由。
回复
liusir618
2006年09月28日 10:57:01
54楼
52楼的明显没做过现场,不考虑电动机启动电流及启动时间,你的开关会常在启动时跳的!
这方面可以参看一些开关厂家的产品样本,说得比较明确,各种开关的适用场合
回复
nlb
2006年09月28日 10:58:49
55楼

1.完全可以,因为你是变压器—电动机组,变压器二次侧不应接有控制线路;而你的负载又是风机,因电机启动造成的电机端电压降低不会使电机无法启动(就当是降压启动了)。见《工业与民用配电设计手册》(第三版)p267—二、—(3)。
2.350kw电机建议用空开吧,熔断器不太好选,如选aM熔断器,可选400A的。
回复
nlb
2006年09月28日 11:05:02
56楼

我说的是开关容量,并没有说开关的脱扣器。
需要考虑电机启动电流及启动时间的是空开的脱扣器类型及规格。
当然,你的开关如果没有合适类型的脱扣器(比如c曲线的空开),你的开关就不能用了。
回复
nlb
2006年09月28日 11:14:32
57楼
“《工业与民用配电设计手册》(第三版)660页 2.笼型电机启动方式的选择”
依据规范GB50055条文,用了三篇半的篇幅,详细论述了笼型电机为什么要首选全压启动的理由,请大家看看。
文中反驳了“某些教材、手册、甚至行业标准中,仍时常见到的一些不正确的‘条件’。”
我抄不起,大家自己看吧。
回复
leedreamfly
2006年09月28日 11:30:54
58楼
同意NLB,动不动就搞什么软启动的应该多看看书、多看一些大容量电源下的电动机实际工程,有关多少多少kW就软启动的说法在本行业实在是泛滥成灾,还被一些人奉为真理,又是什么冲击、又是什么寿命……想象出来各种理由,来支持这个错误观点。搞设计时,根据电源情况多计算一下,不要认为随便搞个什么软启动器就是高明的设计。

民用建筑中,由于其行业的特殊性,民规中规定在电源情况不明或采用公网电源的情况下多少多少KW以上采用降压启动,这个规定有其局限性,只适合于一般民建。不要把民规中的这条局限性的规定延伸成通用规则。
回复
flying08341
2006年09月28日 17:52:41
59楼
起重机所用电机属于负载很大的电机,软启动的启动转矩教直接启动小,不适合软启动。
回复
pring
2006年09月29日 12:19:54
60楼


是的是的,查了ABB的PST系列软启动器的资料,启动转矩非常低。用在位能性负载上估计启动时直接摔下来。
另外,向上校NLB致敬!
回复
wangtao_1999
2006年09月29日 12:49:13
61楼
我以前在化工厂里面工作
125KW电机
软启动
具体到多少KW才能永软启动还得看规范吧
回复

相关推荐

APP内打开