电机在什么情况下需要用软启动
zhl2003_2003_2003
2006年07月20日 15:27:47
只看楼主

请问:各位大侠们,有没有强规规定,多大的电机必需要用软启动??谢谢!

请问:各位大侠们,有没有强规规定,多大的电机必需要用软启动??谢谢!
免费打赏
yang704825
2006年09月29日 13:44:16
62楼
主要是根据变压器容量和供电方式
回复
jiangtaono007
2006年09月29日 14:21:28
63楼
一般软启动都有旁路电阻,对电网污染的危害相对应直接启动对电网得冲击来说还是软起更好些
回复
chenglin1982
2006年10月11日 09:37:30
64楼
十楼兄弟的见解,我觉得比较准确。因为很多的单位使用软启动的目的是保护自己的设备,而不会在意你电网的能力。
回复
33yubo
2006年10月30日 20:31:52
65楼

发电厂一般电机启动都是直接启动,因发电厂变压器在设计时已考虑。软启动在30KW以下容量的电机不考虑,30KW以上的电机从供电的变压器容量考虑设软启动,一般情况100KW以上电机必须设置变频启动或软启动。
回复
fjloo
2006年11月05日 15:51:48
66楼
在生活区,对15KW以上的电机就应采用降压起动。
回复
clark0527
2006年11月05日 20:50:57
67楼
规范倒没规定什么时候应该软启动,但是有这条
JGJ/T 1-92
10.2.1.5(1)由公用网络供电时,容量在11KW及以下者,可全压起动。
(2)由居住小区变电所低压配电装置供电时,容量在15KW及以下者可全压起动。
回复
luojun563
2006年11月05日 23:19:32
68楼
好象供电部门规定电机引起线路压降达5%以上就要采用降压起动
回复
dqsam
2006年11月06日 10:07:59
69楼
其实除了考虑设备寿命问题,最重要的是要验算电机启动时的压降。也不是5%,而是同时考虑电机的启动要求和母线要求
回复
hdh6709
2006年11月06日 13:54:55
70楼

分析的角度比较多我同意的,这个适合民用建筑的哦!!
回复
tely-007
2006年11月06日 19:47:36
71楼
同意NLB的意见,我也看过我们网站上有关大功率电机直接启动的帖子,也亲自定说过一些搞软起的人说过,石化工业里很多几百千瓦的大电机人家都是直接启动,他们看着很好的商机却不能抓住,呵呵这就是实例!所以很多书上写有怎么启动的条件,不要就拿来当令箭,先看看这本书是为哪种情况而写的,呵呵