请教:排烟风机的风量如何确定
xhu327
xhu327 Lv.4
2011年10月08日 15:11:39
来自于通风排烟
只看楼主

高规对排烟风机风量的规定如下:8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。8.4.2.2 担负两个或两个以上防烟分区排烟时,应按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算。但是在实际中我看到的施工图纸,一个屋顶排烟风机担负一层至七层共十几个防烟分区的排烟,其中最大的防烟分区为500㎡,但风机风量仅为32390m³/h。如果按高规计算的话该排烟风机的风量应该是60000m³/h(不考虑风量损失)才对吧。

高规对排烟风机风量的规定如下:
8.4.2 设置机械排烟设施的部位,其排烟风机的风量应符合下列规定:
8.4.2.1 担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的房间时,应按每平方米面积不小于60m3/h计算(单台风机最小排烟量不应小于7200m3/h)。
是不是我对高规理解错了,请各位指教。谢了!

[ 本帖最后由 xhu327 于 2011-10-8 15:14 编辑 ]
免费打赏
baoyuchaofan
2011年10月14日 13:22:56
12楼
按每平米多少排烟量走就行,
回复
jicao002
2011年10月31日 12:07:38
13楼
规范规定一般防烟分区不大于500平米,但是某些高层建筑如果按照500来选风管尺寸太大 对层高有影响,所以设计一般按320来设最大防烟分区、、、、
回复
华仔2015
2016年03月14日 15:55:49
14楼
:handshake
回复
steering2010
2016年07月25日 17:01:29
15楼
学习下,握握握手,不懂。
回复
qinweichun
2016年10月16日 16:33:33
16楼
如果真是楼主说的那样,那设计就有问题
回复
sgq119
2016年10月16日 19:43:05
17楼
有具体的计算公式吗?或者介绍一些书籍来看看,谢谢 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。