一种节省室外泵房及水池占地的方法?
qianzhou
qianzhou Lv.3
2003年08月08日 11:19:50
只看楼主

消防规范要求:消防泵采用自灌式吸水。很多情况下消防水池埋地,因消防泵须自灌吸水,只有泵房也埋地了。我有一个不成熟的想法,把水泵房建在水池之上(如可行,这种好处不用我多说了,大家都知道的):1)构造:做一个密闭虹吸罐,罐顶装一排气阀;从泵房底下水池引上一根吸水管,吸水管 高出罐的最高水位,引入虹吸罐;从自来水管引一根DN25的接入虹吸罐;水泵吸水管从虹吸罐低水位引出。2)工作:首先,打开自来水供水管上的阀门,向虹吸罐供水,同时排气阀将罐内的大部分气体排出,达最高水位,关闭阀门停止供水;开启供水泵,通过虹吸作用就这样工作了。

消防规范要求:消防泵采用自灌式吸水。很多情况下消防水池埋地,因消防泵须自灌吸水,只有泵房也埋地了。我有一个不成熟的想法,把水泵房建在水池之上(如可行,这种好处不用我多说了,大家都知道的):
1)构造:做一个密闭虹吸罐,罐顶装一排气阀;从泵房底下水池引上一根吸水管,吸水管 高出罐的最高水位,引入虹吸罐;从自来水管引一根DN25的接入虹吸罐;水泵吸水管从虹吸罐低水位引出。
2)工作:首先,打开自来水供水管上的阀门,向虹吸罐供水,同时排气阀将罐内的大部分气体排出,达最高水位,关闭阀门停止供水;开启供水泵,通过虹吸作用就这样工作了。
3)问题:A、因吸水管为负压下运行,水在虹吸罐中会析出气体,而在水泵运行当中排气阀是不可能排气的,而水泵还得工作一两个小时的,这样就得把气罐做高做大;B、做这么个虹吸罐不是一般施工队可以完成了的,只有自已画图去定做,(如实在不行,跟我联系,我帮你做去!呵,呵!)。再说了,消防大队是否也认同这种做法也还是一个未知数。
不知各位觉得这种方法是否可行,是否有更好的方法。
免费打赏
xsj9428
2003年08月09日 11:07:54
2楼
越复杂就越容易出问题.
回复
zhangxiangui
2006年07月06日 20:21:43
3楼
你说的是虹吸罐用于水泵的自动启动吧。你知道有生产成套设备的厂家吗?
与我联系,zhangxiangui@gmail.com
回复
f_jg2003
2006年07月07日 19:35:22
4楼
这要看消防要求严格不严格,因为这个不算是自灌吸水。
回复
roverpump
2006年07月07日 20:34:30
5楼
理论上不错.但这是消防泵,可能一年也用不上一次.不怕一万,就怕万一. 在失火的紧急状况下,操作人员是否会完全明白虹吸罐的工作原理及操作步骤? 太复杂了!
我推荐采用长轴涡轮消防泵(深井泵),既符合规范.也不用泵房埋地,可以把水泵房建在水池之上. 泵浸没在水面下,电动机在水面上, 中间通过转动轴连接. http://www.shanghairover.com
回复
canline
2006年07月08日 10:23:59
6楼
根本没必要这么做,现在有很多消防泵厂家的水泵只要第一次自灌,以后永远都不用自灌的.还搞的这么复杂干什么?
回复
杨大米
2006年07月08日 20:52:11
7楼
这个问题值得探讨,现在业主越来越难缠,总嫌泵房水池建的大!
回复

相关推荐

APP内打开