图纸简介: 一幢五层综合楼的采暖工程设计图。 本项目共分2个采暖系统,工作压力为 0.4MPa。N-1取用上供下回单管顺序式、N-2取用上供下回单管顺序式。 附件名:20067141152840963366.zip 文件大小:476K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
一幢五层综合楼的采暖工程设计图。 本项目共分2个采暖系统,工作压力为 0.4MPa。N-1取用上供下回单管顺序式、N-2取用上供下回单管顺序式。
附件名:20067141152840963366.zip
文件大小:476K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
怎么没人顶?
回复
3楼
我是刚毕业,说不出什么来,我只知道做的很好,我支持
回复
4楼
打不开啊
回复
5楼
系统图应该标散热器片数,立管数目不多,不费事,应规范些。
单管顺序串联,按照节能要求立管上应加旁通管、调节阀。
好像没见到标坡度。
入口做法该交待吧。
回复
6楼
固定支架用了这么多,你仔细计算过吗,
还有,既然用了这么多固定支架,相应的要设补偿器,
另外,系统图上自动排气阀是多大的也应该说明
顶层平面图上也要标出自动排气阀的位置和做法
地沟的尺寸和做法都要标
回复
7楼
还同意5楼兄弟的意见,以后这些问题楼主要注意啊,尽量符合设计深度
回复
8楼
设计的有点看不太明白~!
不清楚~!
回复
9楼
我也是刚毕业的,有很多知识不懂,不敢有什么评价,希望和大家一起交流,老前辈多多指教
回复
10楼
bucuo
回复