各位大虾,现在我们物业管理公司要作空调水处理的操作,已经按照化工研究所的配方和方法,所有参数都低于水质标准,却只有硬度这指标就是高于标准!这是甚么原因呢?希望各位大虾能帮小弟这个忙!!谢谢!!
各位大虾,现在我们物业管理公司要作空调水处理的操作,已经按照化工研究所的配方和方法,所有参数都低于水质标准,却只有硬度这指标就是高于标准!这是甚么原因呢?
希望各位大虾能帮小弟这个忙!!谢谢!!
12楼
分散效果好啊
回复
13楼
无内容!
回复
14楼
见鬼了,这是什么研究所?这样的硬度都高拉?你把原水的水质报告,和现在的循环水水质报告发上来看看.两份报告做个对比。还有你说的硬度是钙硬还是总硬。系统浓缩倍数控制在多少的。加药量是多少PPM。如果和以前比硬度有所提高的话那还有可能是你系统内原来有老垢,加药后水体呈微腐蚀状态下溶解老垢形成的.
回复
15楼
路过,关注中
回复
16楼
硬度过高有两种原因,一是补水硬度高,那么循环水的硬度自然也高;二是浓缩倍数高,如果浓缩倍数是3,那么循环水中的硬度就是补水的3倍,而如果浓缩倍数是5,那么循环水中的硬度就是补水的5倍。
解决的办法:采用性能优良的阻垢剂,硬度大于500完全没有问题;或者降低运行的浓缩倍数,也就是每天多补些自来水,多排掉一些循环水;或者,如果系统不大,采用软化水也可以,但成本较高,不如缓蚀阻垢剂
回复