明天要浇混凝土了,请问这样的地梁有问题吗?
amwdpje
amwdpje Lv.2
2011年10月09日 13:24:31
来自于建筑施工
只看楼主

民房建筑。上图,

民房建筑。上图, IMG1009115600.jpg IMG1009115700.jpg IMG1009115701.jpg IMG1009115800.jpg IMG1009115801.jpg IMG1009115900.jpg IMG1009115901.jpg IMG1009120000.jpg IMG1009120400.jpg

IMG1009115600.jpg


IMG1009115700.jpg


IMG1009115701.jpg


IMG1009115800.jpg


IMG1009115801.jpg


IMG1009115900.jpg


IMG1009115901.jpg


IMG1009120000.jpg


IMG1009120400.jpg

免费打赏
weisoul
2011年10月10日 13:43:32
22楼
地梁下留200mm空隙,用松散炉渣填塞
回复
一叶偏舟
2011年10月10日 13:55:48
23楼
来看看!
回复
现场救火员
2011年10月10日 14:02:09
24楼
这是楼主提前拍摄的,在浇筑DL之前先是校正梁的轴线、边线,检查柱的定位线并采取措施固定,DL校正后方进行加固;鉴于是民房,验收过程基本形同虚设,大部分的检查室穿插在施工过程中的,因此建议楼主,在钢筋绑扎过程中需要逐个部位检查,预埋柱筋时一定要控制好轴线,至于DL,保证截面尺寸即可。
回复
sophia1061
2011年10月10日 14:35:14
25楼
未对工程情况作具体介绍,不好下结论。不过,施工应该以设计图纸为准,看上去这个地梁的箍筋间距偏大,很多钢筋没有调校到位,而且地梁下方最好设置垫层。
回复
wzh421
2011年10月10日 15:32:16
26楼
加腋处应该有钢筋才对吧
回复
licheng3326
2011年10月10日 15:54:00
27楼
回复
lixuxin_2002
2011年10月10日 16:34:34
28楼
没有看到垫层呀?
回复
wanggang041123
2011年10月10日 16:35:53
29楼
钢筋间距好像有些大于了200吧!模板为固定要爆模
回复
swjhailequle
2011年10月10日 16:41:34
30楼
箍筋加密是对抗震的框梁吧,我认为基础梁可不用加密
回复
清峰月晓
2011年10月10日 17:22:37
31楼
三流施工单位的,做的不咋的。。。。