这样的高层建筑室外消防水池还设吗?
zbcqu
zbcqu Lv.2
2006年07月21日 14:03:36
只看楼主

一栋一类高层建筑,室外消防用水量30L/S,市政供水管可提供DN200的一个接入口,供水压力0.3MPa,且建筑室外管网布置成环状。请问:这样的高层建筑消防水池可以不计算室外消防用水量吗?

一栋一类高层建筑,室外消防用水量30L/S,市政供水管可提供DN200的一个接入口,供水压力0.3MPa,且建筑室外管网布置成环状。请问:这样的高层建筑消防水池可以不计算室外消防用水量吗?
免费打赏
huanghaibin
2006年07月23日 12:13:41
2楼
haha
回复
huanghaibin
2006年07月23日 12:23:02
3楼
根据《高层建筑设计防火规范》GB50045-95中7.3.2规定:当市政管道只有枝状管网或一条进水管时,高层建筑(二类居住高层除外)应设消防水池,其有效容积应为2h的室外消防用水量。
你消防水池应增加的室外消防用水量至少为:30x2x3600=216立方米。
回复
quguiping
2006年07月29日 19:23:29
4楼
当市政管道只有枝状管网时应设消防水池,DN200的引入管的流量可达50L/S,能够满足室外消防用水的需要,故消防水池只需考虑室内消防用水量。
回复
gugong9928
2006年07月29日 21:41:01
5楼
4楼说法正确
回复
panj1977
2006年07月29日 23:37:46
6楼
我遇到类似的工程,高规不需储室外消防用水,但要是多层,按低规却要室外消防用水,想不通......

回复