【请教】高压电缆和低压控制信号电缆平行铺设问题
hanxin842
hanxin842 Lv.2
2011年10月09日 20:22:29
只看楼主

单位改造,把6KV高压电缆和380V控制电缆铺设到一个桥架上了,我觉得不合适,但是没有足够的理由

单位改造,把6KV高压电缆和380V控制电缆铺设到一个桥架上了,我觉得不合适,但是没有足够的理由
免费打赏
lingxuct
2011年10月10日 08:36:44
2楼
不是干扰的问题,是安全问题,万一高压电缆炸开来(这是很正常的事),就会发生高压窜入低压控制电缆有关的系统内!

不是一定不能放,需要有安全措施,简单说,用接地的金属板隔离开就可以。
回复
chaojibaobao2000
2011年10月10日 09:21:04
3楼
我觉得应该有干扰问题,但更应该注意安全问题
回复
gumingqiang
2011年10月11日 09:22:37
4楼
干扰肯定有的,安全也是一个隐患。建议分开敷设
回复
fgrehgeh
2011年10月12日 22:20:31
5楼
成都国企急需 注册电气证-供配电 资质申报
请有证 同学 朋友打我手机详谈
q-q;15210-04161 电话.133.500.72.123
回复
hanxin842
2011年10月15日 11:06:31
6楼
谢谢大家,感谢
回复
hsa8
2011年10月15日 11:12:32
7楼
没有通讯电缆,只有一两根电缆的时候问题不大。
回复
zhili051
2011年10月16日 22:20:29
8楼
如果桥架够宽的话一边放高压电缆,一边放低压电缆或上面放低压电缆.下面放高压电缆
回复