为什么矿井的两回电源线路上不得分接任何负荷
zhoub99
zhoub99 Lv.2
2006年07月21日 16:33:39
只看楼主

为什么矿井的两回电源线路上不得分接任何负荷,我不是搞煤矿电气设备的,只知道双电源煤矿电源线路上不得分接任何负不知道为什么?

为什么矿井的两回电源线路上不得分接任何负荷,我不是搞煤矿电气设备的,只知道双电源煤矿电源线路上不得分接任何负不知道为什么?
免费打赏
zhujun_522
2006年07月21日 16:47:21
2楼
你阐述的不是很清楚
回复
haizhong
2006年07月21日 16:54:50
3楼
矿井供电:应有两回路电源线路。当任何一回发生故障停止供电时,另一回路应能担负全部负荷。两回路电源线路上都不得分接任何负荷。矿井供电电源应取自电力网中两个不同区域的变电所或发电厂,确有困难则必须分别取自同一区域变电所或发电厂的不同母线段。


另一回路应能担负全部负荷。就是这个原因。。。。。。。。。。。。
回复
zhoub99
2006年07月21日 17:32:26
4楼
在那里能找到相关资料谢谢
回复
张张z
2006年07月25日 11:25:58
5楼
《煤矿安全规程》2005版第九章 电 气
第四百四十一条 矿井应有两回路电源线路。当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。年产60000t以下的矿井采用单回路供电时,必须有备用电源;备用电源的容量必须满足通风、排水、提升等的要求。
矿井的两回路电源线路上都不得分接任何负荷。
正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时另一回路必须带电备用,以保证供电的连续性。
10kV及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。
矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。
回复
yxb0470
2006年11月26日 18:11:31
6楼
防止电气事故时,停电面积扩大
回复
hys_nc
2006年11月26日 22:21:37
7楼


这就是说规定必须采用专用回路了?
回复
55875375
2006年11月27日 08:23:44
8楼
这是因为矿井对供电可靠性的要求非常高,矿井电源线路上分接其他负荷,就会增大此线路故障跳闸的可能性,对矿井安全构成威胁。所有矿井都是一级用电单位。矿井停电,会造成通风停止,井下瓦斯积聚;提升机制动;运输系统物料压车等等事故隐患。