承台间拉一道基础梁,承受墙体荷载,这个基础梁是否有加密区与非加密区的说法?另外腰筋的配置是否按普通梁的设置呢?[ 本帖最后由 earth_001 于 2011-10-10 09:36 编辑 ]
承台间拉一道基础梁,承受墙体荷载,这个基础梁是否有加密区与非加密区的说法?另外腰筋的配置是否按普通梁的设置呢?
[
本帖最后由 earth_001 于 2011-10-10 09:36 编辑 ]
2楼
没有加密区,看计算需要了,腰筋配置同普通梁
回复
3楼
基础是不需要考虑抗震 可以不考虑延性要求
所以不连续梁不需要加密区箍筋 只需要按照计算结果 算箍筋 用统一的间距即可
不过 有种用弹性地基梁的时候 悬挑端还是需要加密箍筋的
回复
4楼
你说的是梁的配筋加密区?
回复
5楼
回复
6楼
没有加密区,看计算需要了,腰筋配置同普通梁
试试看在设计软件上行不行
回复
7楼
来学习的。感觉就是抗震要加密,不考虑抗震就不加密
回复
8楼
6楼讲的独基连梁需要加密区的问题,概念上讲的过去,但在实际应用上我一直没有加密处理,除非计算上需要,而且广东和福建的图审公司也没有要求连梁加密,我想应该是规范上没有提及,03年版的平面整体表示法对连梁的锚固长度要求也是按非抗震要求的,11版的平面整体表示法好像就不提这个问题啦;但按广夏15.0版把地梁层输进去的话,地梁就有加密箍的结果。从安全的角度来讲有采用加密箍是没问题的,可是不加也讲的过去!
至于地梁可以不加的问题,你讲的范围那部分没问题,但如果作为浅基础的地梁你说加不加密呢,如果按你说的埋深比较浅的话,那就必须的得加啰,如果按你说的地梁处理的话那就不加啰!这是矛盾的。
作为多层结构的浅基础的地梁不加密应该讲是不合理的。
回复
9楼
正解
回复
10楼
加密不加密考虑的是地震作用
1,看地震是否影响的到,基础埋深很深的时候不必考虑地震作用。
2,看地震影响对构件产生的作用 是否有必要箍筋加密。
就看梁塑性铰是否会出现。
回复
11楼
迷糊了?地震作用是按埋置深度考虑的话,除了地下室基础外的基础梁箍筋均应有加密区了。
回复