自带蓄电池应急灯如何进行配电?
xjg2010
xjg2010 Lv.10
2011年10月10日 11:06:48
来自于照明工程
只看楼主

民规中:建筑物消防用电负荷为一级,当采用灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。--我的理解是:1、应急灯只引自非持续供电回路,其主电源与持续供电回路无关2、充电线接自普通持续供电回路,但此回路不是专用回路,可就近引3、按防火分区设置应急照明配电箱,此箱即是双电源末端互投箱4、自带蓄电池供电时间1~5分钟即可,只起到非持续电路带电为止5、应急照明可以平时参与照明也可以不参与,从技术上均可做到

民规中:建筑物消防用电负荷为一级,当采用灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
--我的理解是:1、应急灯只引自非持续供电回路,其主电源与持续供电回路无关2、充电线接自普通持续供电回路,但此回路不是专用回路,可就近引3、按防火分区设置应急照明配电箱,此箱即是双电源末端互投箱4、自带蓄电池供电时间1~5分钟即可,只起到非持续电路带电为止5、应急照明可以平时参与照明也可以不参与,从技术上均可做到
--但问题是:非持续电路来电后,如蓄电池仍带电,则出现两电源同时供电的问题,如何处理?还望高手指点,谢谢。
免费打赏
xjg2010
2011年10月12日 09:40:41
12楼

疏散指示、安全出口为常明灯,这个好处理。在双电源后只设一相、一N、一PE线,不会发生两路同时供电情况;但疏散照明灯总不能是常明灯吧?请看清我问的问题,帮忙解答,谢谢!
回复
spawn123456
2011年10月12日 15:39:03
13楼
才开始学的路过!!!!
回复
李碧云
2011年10月12日 16:30:50
14楼
一级应急照明还是应该双回路供电的,同时还应接入消防信号,事故启动应急灯具
回复
qiao55
2011年10月12日 20:25:40
15楼
回复
asmdl
2011年10月12日 21:57:57
16楼
按图施工就行了
回复
qoqodu
2011年10月12日 23:06:16
17楼
要分是否要开关控制,如果是开关控制那就要从电源出线处并一根相线作为充电线,否则开关一关蓄电池就工作了;如果不用开关控制属于常量型那就一根相线过来就行,至于电源我个人建议还是引自消防电源
回复
zqlive7152
2011年10月13日 18:46:34
18楼
大眼睛。。。
这个形容太牛了
回复
heng860828
2011年10月14日 09:40:38
19楼
我画图俩年了一直都搞不清楚应急照明这块,迷迷糊糊的,感谢楼主的帖子
回复
zu11344019
2011年10月14日 10:21:14
20楼
给你看个应急照明系统图 4480RHX08OB({}K(N0YN8@D.jpg
回复
laohuang168
2011年10月14日 16:54:47
21楼
非持续电路来电后,如蓄电池仍带电-----废话,蓄电池何时不带电??楼主是想说,非持续电路来电后,如蓄电池仍供在电吧?如果真是这样,只能说该应急照明灯设计上有缺陷。
回复