民规中:建筑物消防用电负荷为一级,当采用灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。--我的理解是:1、应急灯只引自非持续供电回路,其主电源与持续供电回路无关2、充电线接自普通持续供电回路,但此回路不是专用回路,可就近引3、按防火分区设置应急照明配电箱,此箱即是双电源末端互投箱4、自带蓄电池供电时间1~5分钟即可,只起到非持续电路带电为止5、应急照明可以平时参与照明也可以不参与,从技术上均可做到
民规中:建筑物消防用电负荷为一级,当采用灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
--我的理解是:1、应急灯只引自非持续供电回路,其主电源与持续供电回路无关2、充电线接自普通持续供电回路,但此回路不是专用回路,可就近引3、按防火分区设置应急照明配电箱,此箱即是双电源末端互投箱4、自带蓄电池供电时间1~5分钟即可,只起到非持续电路带电为止5、应急照明可以平时参与照明也可以不参与,从技术上均可做到
--但问题是:非持续电路来电后,如蓄电池仍带电,则出现两电源同时供电的问题,如何处理?还望高手指点,谢谢。
12楼
疏散指示、安全出口为常明灯,这个好处理。在双电源后只设一相、一N、一PE线,不会发生两路同时供电情况;但疏散照明灯总不能是常明灯吧?请看清我问的问题,帮忙解答,谢谢!
回复
14楼
一级应急照明还是应该双回路供电的,同时还应接入消防信号,事故启动应急灯具
回复
15楼
回复
16楼
按图施工就行了
回复
17楼
要分是否要开关控制,如果是开关控制那就要从电源出线处并一根相线作为充电线,否则开关一关蓄电池就工作了;如果不用开关控制属于常量型那就一根相线过来就行,至于电源我个人建议还是引自消防电源
回复
18楼
大眼睛。。。
这个形容太牛了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/smile.gif)
回复
19楼
我画图俩年了一直都搞不清楚应急照明这块,迷迷糊糊的,感谢楼主的帖子
回复
20楼
给你看个应急照明系统图
![4480RHX08OB({}K(N0YN8@D.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DD/5E/rBBhH11JsBmAd7nUAAB0BBEOCDg185.jpg)
回复
21楼
非持续电路来电后,如蓄电池仍带电-----废话,蓄电池何时不带电??楼主是想说,非持续电路来电后,如蓄电池仍供在电吧?如果真是这样,只能说该应急照明灯设计上有缺陷。
回复