民规中:建筑物消防用电负荷为一级,当采用灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。--我的理解是:1、应急灯只引自非持续供电回路,其主电源与持续供电回路无关2、充电线接自普通持续供电回路,但此回路不是专用回路,可就近引3、按防火分区设置应急照明配电箱,此箱即是双电源末端互投箱4、自带蓄电池供电时间1~5分钟即可,只起到非持续电路带电为止5、应急照明可以平时参与照明也可以不参与,从技术上均可做到
民规中:建筑物消防用电负荷为一级,当采用灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
--我的理解是:1、应急灯只引自非持续供电回路,其主电源与持续供电回路无关2、充电线接自普通持续供电回路,但此回路不是专用回路,可就近引3、按防火分区设置应急照明配电箱,此箱即是双电源末端互投箱4、自带蓄电池供电时间1~5分钟即可,只起到非持续电路带电为止5、应急照明可以平时参与照明也可以不参与,从技术上均可做到
--但问题是:非持续电路来电后,如蓄电池仍带电,则出现两电源同时供电的问题,如何处理?还望高手指点,谢谢。
22楼
明了的做法, 应急电源本身就是双电源的, 蓄电池灯具就接在应急电源上,多跳一组电源做充电线就可以,充电不受影响,停电立即开启。 我做的都是这样的。
回复
23楼
个人觉得是统一并联起来吧?
回复
24楼
双头灯里面控制回路有接触器触点,该触点只只能接通一个回路,不会出现楼主说的同时接通两个回路的情况。
回复
25楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
,学习了啊,好资料啊!
回复
26楼
回复
27楼
你讲了半天才是废话了!看到我说蓄电池只1~5分钟带电时间了吗?仔细看了我的问题吗?最鄙视你这种说不出个道理来,还愣充大个的人!
回复
28楼
一般是普通的三线再带跟相线充电的看下图
![K])D[JA[E~6O(35%ZPM1NIO.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/DD/60/rBBhH11JsDyATNLZAABf6-zT_s0618.jpg)
回复
29楼
楼上的图里实际上疏散照明如果常亮的话,3线也就可以了。
楼主的大篇话我没怎么看明白,但是我觉得楼主先明白一点,蓄电池是在从配电箱过来的线路上没有电的情况下才会放电,线路上有电,那么它就应该是充电状态
回复
30楼
不用充电线,我问了厂家 这样的灯就只要一根火线,而且就算好多平时亮,断电时也亮,内带蓄电池的灯,好多厂家也都说,只要一根火线~
回复
31楼
请问这样的做法怎么和规范不符?这样的只需要一根火线自带蓄电池的双头应急灯,平时不亮虫电,断电亮,完全可以达到断电后持续工作30MIN,你们平时画图是用的第二路电源,在这种灯具看来,它的蓄电池就是第二路电源。有何不妥?
回复