民规中:建筑物消防用电负荷为一级,当采用灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。--我的理解是:1、应急灯只引自非持续供电回路,其主电源与持续供电回路无关2、充电线接自普通持续供电回路,但此回路不是专用回路,可就近引3、按防火分区设置应急照明配电箱,此箱即是双电源末端互投箱4、自带蓄电池供电时间1~5分钟即可,只起到非持续电路带电为止5、应急照明可以平时参与照明也可以不参与,从技术上均可做到
民规中:建筑物消防用电负荷为一级,当采用灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
--我的理解是:1、应急灯只引自非持续供电回路,其主电源与持续供电回路无关2、充电线接自普通持续供电回路,但此回路不是专用回路,可就近引3、按防火分区设置应急照明配电箱,此箱即是双电源末端互投箱4、自带蓄电池供电时间1~5分钟即可,只起到非持续电路带电为止5、应急照明可以平时参与照明也可以不参与,从技术上均可做到
--但问题是:非持续电路来电后,如蓄电池仍带电,则出现两电源同时供电的问题,如何处理?还望高手指点,谢谢。
32楼
消防灯具只要不是三级负荷就要满足两个电源供电而且消防时点亮的要求。若是通过断电源来实现蓄电池放电点亮灯具,实际上是不满足两个电源供电要求的
回复
33楼
路过,学习了!
回复
34楼
双电源自动切换开关会自动转的
回复
35楼
tg_gsj 发表于 2011-10-10 12:19 这个问题应急灯本身应该有处理的吧。。比如带个继电器什么的,市电断开后继电器也断开,蓄电池接 …如用自带蓄电池的应急灯,且持续时间满足规范要求,其主电源(也就是充电电源)就用普通电源即可。其实这种应急灯是单灯工作的,它的末端切换就在灯具内(满足规范要求)。选用正常不点亮型自带蓄电池应急灯即可。
回复
36楼
ccdq_001 发表于 2011-10-19 10:25 请问这样的做法怎么和规范不符?这样的只需要一根火线自带蓄电池的双头应急灯,平时不亮虫电,断电亮,完全 …自带蓄电池本身就是一路电源,其它采用一路电源就满足规范要求了,没必要设计那么复杂
回复