现实中时有家庭的配电漏电开关在偶然中时有跳闸,但是线路未见问题。据我碰到的几例分析,应该是采用三脚插头的电器使用时比较容易引起这样的现象,究其原因我分析的是电器的PE线和电器的电路板中的电源线某线在使用开机时产生漏电电流(有条件的可以看看电路图电源部分的电路就明白)引起漏电开关动作。以电脑分析,某人家的电脑偶尔在一开机中漏电总闸就漏跳,但是在送电后再开机一般都能使用,但是这样还是对用电不方便,叫到我去看,测量检查都在正常范围,想后采用一二脚插线排从墙上引出,电脑插到插排上,经这样试用一段日子没有出现漏跳,将电脑的电源更换为名牌的后正常。为了清楚原因,将拆下的电源打开观察,未见碰线的地方,测电路板未见漏电,画出电路分析,估计最大问题是在电源处的两个电容(在L线和N线各用一个电容和PE线连接,应该是作静电泄放)有问题,拆下用万用表测量未见漏电,用电容表测量其中一个电容容量变少(标称1KV/222M),更换相同容量的电容后正常。这就是漏电开关跳闸的原因了,由于二电容不平衡,产生电位差,在PE线上出现电流,当达到漏电开关的漏电动作值时就会令漏电开关动作。
分析的很对,看见楼主是高手。像这样的问题一般不加以分析和工作细心是发现不了问题的。电脑电源方面出的故障一般检修人员发现不了问题,没有用心往这方面想。楼主的实践比较丰富。
回复
3楼
楼主很用心,分析的有道理
回复
4楼
谢谢同行们的认可
回复
5楼
分析得很好,,
回复
6楼
分析到位、向楼主学习!
回复
7楼
向楼主学习。。。。。
回复
8楼
由于二电容不平衡,产生电位差,在PE线上出现电流,当达到漏电开关的漏电动作值时就会令漏电开关动作。
回复
9楼
牛,i服了you
回复
10楼
楼主辛苦,支持啦
回复
11楼
楼主分析的有道理。
其实所有的设备都有微小的泄露电流的。累加起来其实就不小了。在家庭中,由于用电设备较少一般没有问题。但如果一些面积很大的住宅,如果插座仅给一个回路的话,就可能导致漏电保护器误动作。
30mA的漏电开关,其约定不动作电流只有15mA,即只要漏电电流大于15mA都是有可能会动作的。因此,在开关的灵敏性差异和漏电流累加的共同作用下,就有可能会导致开关误动作。
回复