是否有条文规定直接由低压配电房母线引出的电缆截面不能小于35平方?如果有,是什么规范、具体条文是什么?
是否有条文规定直接由低压配电房母线引出的电缆截面不能小于35平方?如果有,是什么规范、具体条文是什么?
2楼
没人回复,自己顶一下
回复
3楼
没有,只是大容量的变压器, 要考虑出线的热稳定,出线不能太细
回复
4楼
我见过的一份审图要求(给审图人员使用的),里面有变压器容量对应的断路器分断时间和所选电缆截面的一个表格,那里面有类似要求。
回复
5楼
电缆热稳定校验
回复
6楼
发上来大家学习一下吧.
回复
7楼
变压器容量(kVA)-----------------电缆截面
-----------------断路器动作时间≤0.02S----断路器动作时间≤0.015S
2000、1600-------≥35---------------------≥25
1250、1000-------≥25---------------------≥16
800、630---------≥16---------------------≥10
500、400---------≥10---------------------≥6
315--------------≥6----------------------≥4
回复
8楼
没规定,一按出线所需的负荷;二按短路时的热稳定;三按电压损失校验;数出按最大的选取。电力工程设计手册中的电缆选择与敷设有
回复
9楼
也就是说是没有条文这样规定。只是热稳定的要求?
回复
10楼
这个说法肯定不对,10平方的电缆放1000m,你看满足不满足?
回复
11楼
一般理论上的最小出线都不考虑这么长的线路吧?
如果配电线路这么长了,就算不是有母线引出也要加大线径啊。
回复