请教:是否有条文规定低压母线出线不能小于35平方?
l19811102
l19811102 Lv.3
2006年07月21日 18:51:16
只看楼主

是否有条文规定直接由低压配电房母线引出的电缆截面不能小于35平方?如果有,是什么规范、具体条文是什么?

是否有条文规定直接由低压配电房母线引出的电缆截面不能小于35平方?如果有,是什么规范、具体条文是什么?
免费打赏
l19811102
2006年07月23日 21:34:10
2楼
没人回复,自己顶一下
回复
akla
2006年07月23日 21:59:26
3楼
没有,只是大容量的变压器, 要考虑出线的热稳定,出线不能太细
回复
crazyboy
2006年07月23日 22:16:07
4楼
我见过的一份审图要求(给审图人员使用的),里面有变压器容量对应的断路器分断时间和所选电缆截面的一个表格,那里面有类似要求。
回复
ruthful
2006年07月24日 09:51:29
5楼
电缆热稳定校验
回复
jpr0814@co163
2006年07月24日 10:16:17
6楼

发上来大家学习一下吧.
回复
crazyboy
2006年07月24日 15:02:32
7楼
变压器容量(kVA)-----------------电缆截面
-----------------断路器动作时间≤0.02S----断路器动作时间≤0.015S
2000、1600-------≥35---------------------≥25
1250、1000-------≥25---------------------≥16
800、630---------≥16---------------------≥10
500、400---------≥10---------------------≥6
315--------------≥6----------------------≥4
回复
benbenyun
2006年07月24日 15:24:46
8楼
没规定,一按出线所需的负荷;二按短路时的热稳定;三按电压损失校验;数出按最大的选取。电力工程设计手册中的电缆选择与敷设有
回复
l19811102
2006年07月24日 16:31:33
9楼
也就是说是没有条文这样规定。只是热稳定的要求?
回复
han2003
2006年07月24日 17:26:18
10楼
这个说法肯定不对,10平方的电缆放1000m,你看满足不满足?
回复
l19811102
2006年07月25日 18:35:02
11楼

一般理论上的最小出线都不考虑这么长的线路吧?
如果配电线路这么长了,就算不是有母线引出也要加大线径啊。
回复