入户门和门洞口不符
cj401
cj401 Lv.3
2011年10月10日 13:41:58
来自于建筑施工
只看楼主

入户门洞2100高。入户门只有2000高,门框上的100mm的空隙如何如理?请高手指点!不盛感谢

入户门洞2100高。入户门只有2000高,门框上的100mm的空隙如何如理?请高手指点!不盛感谢
免费打赏
chouxiaojuan16300
2011年10月10日 14:35:26
2楼
入户门设计洞口尺寸为2100X1000或2100X1200(子母门),去掉门框为2000X900或2000X1100。设计规范是入户门洞口尺寸为2100X1000。为了抬家具方便和疏散要求。厨房门洞口尺寸为2100X800。卧室门洞口尺寸为2100X900。有据可查!住宅设计规范GB 50096-1999(2003年版)表3.9.5 门洞最小尺寸
回复
cj401
2011年10月10日 15:48:16
3楼
现在们加上门框仅有2000高,与门洞之间的100用什么填充??有没有有经验的兄弟支个招?重新换门肯定不行的,时间来不及。
回复
qin.jq
2011年10月10日 16:00:51
4楼
楼主注意一下建筑标高和结构标高的区别,固定门框后,规范做法是分层抹灰、加钢丝网填补空隙(如果上部补浇筑过梁,再安装门框,当然更好),施工现场多采用变通做法,门框上部塞贴标准砖、再抹灰(严格来说是违规的)。
门窗洞口尺寸,规范做法是,比门窗框尺寸大30mm。
回复
f0462229
2011年10月13日 17:12:32
5楼
贴保温板
回复
甲方施工员
2011年11月07日 15:16:04
6楼
聚氨酯发泡 封堵
回复
woniu19870929
2011年11月08日 16:09:17
7楼
细石混凝土浇筑。发泡胶堵不住,10cm有点大。分户们应该是防火门,防腐就不用做了,浇筑细石混凝土应该做好防腐,
回复
f0462229
2011年11月09日 11:33:44
8楼
水泥砂浆封堵