【请教】《高层民用建筑设计防火规范》第6.1.1.2条与第6.2.3.1条是否有矛盾
robin21stc
robin21stc Lv.2
2011年10月10日 21:19:55
只看楼主

《高层民用建筑设计防火规范》 第6.1.1.2条 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。第6.2.3.1条 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。 这两条是否是否有矛盾,我个人的理解是十一层及十一层以下设开敞楼梯间,设乙级防火门,十二层至十八层设封闭楼梯间,设甲级防火门。

《高层民用建筑设计防火规范》
第6.1.1.2条 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
第6.2.3.1条 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
这两条是否是否有矛盾,我个人的理解是十一层及十一层以下设开敞楼梯间,设乙级防火门,十二层至十八层设封闭楼梯间,设甲级防火门。
不知各位高手是如何理解这两条条文的,请不吝赐教,谢谢。
免费打赏
jianyih313
2011年10月11日 17:36:30
12楼

条文6.1.1.2条说的是18层及18层以下,按高规的适用范围,就包括11层单元式住宅.假如是11层每层设置一个安全出口的单元式住宅,你说怎么执行呢??
回复
现场救火员
2011年10月12日 08:52:30
13楼
哈哈,我还以为我的《高规》版本怎么和楼主的不一样呢,楼主理解有点断章取义的成分,我用的高规是2001版,6.1.1.2规定的是安全出口数量多少,而6.2.3.1是规定疏散楼梯间的,两个内容都不一样,怎么对比矛盾啊。
回复
lfezhy
2011年10月12日 08:53:13
14楼
没什么问题啊,18层及以下是必须,11层是可以
回复
玖仰
2011年10月12日 10:22:40
15楼
我也有一些疑惑 条文6.1.1.2中单元之间的屋顶要连通 可是屋顶的防火墙不是会做的比屋面高出一定的高度 如何做到单元之间2个楼梯的交通疏散 望高手指点一下
回复
wjzh66881
2011年10月12日 10:26:10
16楼
向前边的学习,不可盲目看文字。
回复
gxlztyjly
2011年10月12日 11:01:23
17楼
呵呵,看不太懂啊 ,求指教!
回复
jingdaojingguan
2011年10月12日 11:08:33
18楼
没有矛盾呀,你没有看清规范针对的要求,你提出的第一条“第6.1.1.2条” 是针对“6.1.1 高层建筑每个防火分区的安全出口不应少于两个。但符合下列条件之一的,可设一个安全出口”的要求。而你提出的第二条“第6.2.3.1条”是针对“6.2.3 单元式住宅每个单元的疏散楼梯均应通至屋顶,其疏散楼梯间的设置应符合下列规定”的要求,应注意两个规范提出的前提条件是不样的。
还有,你理解的也有问题,“18层及以上”是指建筑层数18层及以上的楼房,就算11层以下的单元楼也要同样设置的
回复
xiangruiok1
2011年10月12日 12:07:56
19楼
那个条例是指如果这栋房子建造的是18层楼,那就要单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,如果是11层,那就单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。是18层的楼房,就算11层以下的单元楼也要设防火墙
回复
xiangruiok1
2011年10月12日 12:08:33
20楼
那个条例是指如果这栋房子建造的是18层楼,那就要单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,如果是11层,那就单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。是18层的楼房,就算11层以下的单元楼也要设防火墙
回复
maliaoyuan1983
2011年10月12日 16:32:30
21楼
楼上理解的太偏颇了吧,规范上可没说真对于18层的高层,再说规定的是高层建筑设一个出入口的条件肯定也要包括9-11层高层,
本人理解高规这点确实矛盾。