【请教】《高层民用建筑设计防火规范》第6.1.1.2条与第6.2.3.1条是否有矛盾
robin21stc
robin21stc Lv.2
2011年10月10日 21:19:55
只看楼主

《高层民用建筑设计防火规范》 第6.1.1.2条 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。第6.2.3.1条 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。 这两条是否是否有矛盾,我个人的理解是十一层及十一层以下设开敞楼梯间,设乙级防火门,十二层至十八层设封闭楼梯间,设甲级防火门。

《高层民用建筑设计防火规范》
第6.1.1.2条 十八层及十八层以下每个单元设有一座通向屋顶的疏散楼梯,单元之间的楼梯通过屋顶连通,单元与单元之间设有防火墙,户门为甲级防火门,窗间墙宽度、窗槛墙高度大于1.2m且为不燃烧体墙的单元式住宅。
第6.2.3.1条 十一层及十一层以下的单元式住宅可不设封闭楼梯间,但开向楼梯间的户门应为乙级防火门,且楼梯间应靠外墙,并应直接天然采光和自然通风。
这两条是否是否有矛盾,我个人的理解是十一层及十一层以下设开敞楼梯间,设乙级防火门,十二层至十八层设封闭楼梯间,设甲级防火门。
不知各位高手是如何理解这两条条文的,请不吝赐教,谢谢。
免费打赏
yttandlgh
2011年10月12日 16:39:55
22楼
回复
vico_raul
2011年10月12日 20:55:57
23楼


学习了....谢...
回复
jyt0602
2011年10月13日 09:36:19
24楼
不矛盾,一个是针对18层及以下说的,一个是针对11层及以下说的,意思是超过11层,用18层及以下那条要求。希望能帮到你
回复
playboycc
2011年10月13日 10:11:55
25楼
楼主理解错误。
回复
wenywwy99__de
2011年10月14日 10:27:25
26楼
没有矛盾啊,6.1.1.2只是说单元式住宅设一个安全出口的条件,而6.2.3.1是安全出口的如何设置问题,两者并没有矛盾
回复
isaiaheric007
2011年11月04日 15:51:39
27楼
这些属于建筑专业方面的,跟给排水专业的不太对口
回复
mao8737
2011年12月24日 18:05:56
28楼
回复
mao8737
2011年12月24日 18:13:35
29楼
楼主的问题提的横好!我的疑问和你类似,比如:一栋11层的单元式住宅建筑,可以采用非封闭楼梯间,一个单元算是一个防火分区,打算也只能有一部楼梯(一个出入口),那直接开向楼梯间的门到底是采用甲级门还是乙级门?
回复
mao8737
2011年12月24日 18:19:34
30楼
《高规》的这两个条款有些矛盾的地方是:当11层的单元式住宅采用一座非封闭式疏散楼梯间作为唯一出入口时,直接开向楼梯间的户门的防火等级的确定----规范的字面表达是有模糊的地方!
回复

相关推荐