【请教】高压侧断一相,低压侧相对相,相对地是多少电压?
sunwei7980
sunwei7980 Lv.7
2011年10月10日 23:03:36
来自于继电保护
只看楼主

高压侧是10KV/400V的,Y/△,如果出现高压侧断一相,二次侧相对相,相对地是多少电压?再延伸一下如果是△/Y,那么相对相,相对地电压是多少呢???请教高手指点???

高压侧是10KV/400V的,Y/△,如果出现高压侧断一相,二次侧相对相,相对地是多少电压?再延伸一下如果是△/Y,那么相对相,相对地电压是多少呢???
请教高手指点???
免费打赏
wyzhg027
2011年11月19日 20:55:32
12楼
区管很厉害,学习了
回复
jwssxyl888
2011年11月20日 14:59:47
13楼

回复
tflash
2011年11月21日 10:44:15
14楼
缺相运行的话光用理论分析很难的,因为这还和低压负荷,低压线路接线方式有关,测量的地点不同,电压的数据也不太一样。举我碰到的两个例子:两台315KVA变压器,都是B相缺相,在变压器低压出线桩头测量,一台B相有150V(对地),线电压380V,一台80V(对地),线电压250V。到用户家的三相表空开处,B相两台都显示为20多伏(对地),线电压230V。
回复
cnkaqi030
2011年11月21日 11:09:28
15楼
一个是接线图
一个是向量图
可得出结果
回复
天空蔚蓝
2011年11月22日 23:17:01
16楼
看你二次是星接还是Y接,才能知道啊
回复