小弟现做一高层,带一层人防地下车库,全埋,室外地坪-0.3,地下水位取至室外地坪,地下室高4.8米,底板厚250,覆土250,请教如何计算抗浮?是否(底板自重+覆土重+上部墙柱传来荷载)/水浮力》1.05?上部荷载如何取?最好有一份计算书,不甚感谢
小弟现做一高层,带一层人防地下车库,全埋,室外地坪-0.3,地下水位取至室外地坪,地下室高4.8米,底板厚250,覆土250,请教如何计算抗浮?是否(底板自重+覆土重+上部墙柱传来荷载)/水浮力》1.05?上部荷载如何取?最好有一份计算书,不甚感谢
2楼
公式没错,不过根据你提供的数据,估计自重抗浮难以满足,可以考虑配重抗浮,能否给个完整尺寸,我帮你算一下
回复
3楼
不知道还需要什么数据,cjhuif兄看一下 需要的话我再传。我估计抗浮不够,因为水头快到5米了,桩用的是静压桩 400的管桩 不知是否要用抗拔桩?非常感谢老兄
回复
4楼
我也正在做这样的结构,我打算车库基础采用锚杆,但有一个问题不好解决,如果采用柔性防水,锚杆在穿越柔性防水怎么解决,有做过的朋友给上传各 CAD图
回复
5楼
地下室浮力:F=1119.55X4.5X10=50379.75 KN
地下室底板重:G1=25X1119.55X0.4=11195.5 KN(假设底板400厚)
侧墙自重:G2=25X138.8X0.3X4.5=4684.5 KN(假设侧壁300厚)
顶板自重:G3=25X1119.55X0.20=5597.75 KN(假设顶板200厚)
顶梁自重:G4=2500 KN(大概计算)
柱子自重:G5=2250 KN(大概计算)
顶板覆土重:G6=19X1119.55X0.25=5317.8 KN
----------------------------------------
G=G1+G2+G3+G4+G5+G6=31545.55 KN
G/F=31545.55/50379.75=0.626<1.05 不满足
----------------------------------------
可见,如果单层地下车库,靠自重难以满足抗浮要求,不过我看楼主提供的图上,好像车库
上部还有建筑物,这样的话,上面有建筑物的部分抗浮就可以满足要求了。不过需要演算局
部抗浮,建议局部采取抗浮措施。
回复
6楼
是的 我上面还有18层的建筑 非常感谢cjhuif兄
回复
7楼
公式应该是(底板自重+覆土重+上部墙柱传来荷载)x0.9/水浮力>1.05
回复
8楼
上部每项构件都要算进自重呢
:handshake
回复
9楼
把梁、顶板、柱、底板自重荷载相加看看
回复
10楼
看了上面各位高手的讨论,使我对抗浮设计的理解又更加深了,非常感谢
回复
11楼
还没做过,不过明白点点了
回复