我转行做设计,接到之前一个设计师设计的一印刷厂厂区的图纸。之前设计是室外埋地排水管均采用加肋UPVC管,但现在他们已经竣工了,施工用的竟然是水泥管,验收时可能不行,甲方问我们看能不能变更设计,我只知道水泥管一般市政用的多点厂区很少用到,但不知道那个规范有没有明文规定过,或者应该怎么选取厂区的排水管材,请大家指导一下,谢谢!
我转行做设计,接到之前一个设计师设计的一印刷厂厂区的图纸。之前设计是室外埋地排水管均采用加肋UPVC管,但现在他们已经竣工了,施工用的竟然是水泥管,验收时可能不行,甲方问我们看能不能变更设计,我只知道水泥管一般市政用的多点厂区很少用到,但不知道那个规范有没有明文规定过,或者应该怎么选取厂区的排水管材,请大家指导一下,谢谢!
22楼
雨水管得话可以变更,但是必须满足流速、流量的要求,污水管就有点问题
回复
23楼
看你这排水排的是雨水还是污水,再一个看领导的意思
回复
24楼
支持楼上的分析!
回复
25楼
没有手擅自变更材料,甲方和监理都不知道?挺可笑的,不过水泥管也可以用排水管道,造价便宜一些!
回复
26楼
那就看你如何去沟通、去说服别人了哈 只要肯定你的说法了变更是没问题的 是在还是要以后能用嘛 哈哈哈哈哈
回复
27楼
那就看你如何去沟通、去说服别人了哈 只要肯定你的说法了变更是没问题的 是在还是要以后能用嘛 哈哈哈哈哈
回复
28楼
GB 50555-2010 《民用建筑节水设计标准》,第4.1.3条规定分区内低层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.20Mpa。严格控制配水点处的供水压力是给水系统节水设计中最关键的一个环节,在设计中容易被忽视,控制用水点压力可以避免由于压力过大造成用水喷溅,更重要的是“节水”。控压节水从理论到实践都得到了充分的证明,各种节水配件在压力越高的情况下,出流量越大。例如节水型水嘴在水压0.1Mpa,管径为15mm下,最大流量不大于0.15L/S;而当动压为0.22Mpa时,流量竟然达0.46L/S。供水压力超过0.20Mpa时都可在配水支管上设置小型支管减压阀。小型支管减压阀成本较低。
回复
29楼
下面有没有加个过滤网呢,垃圾吸进去很难清理。下面有没有加个过滤网呢,垃圾吸进去很难清理。下面有没有加个过滤网呢,垃圾吸进去很难清理。下面有没有加个过滤网呢,垃圾吸进去很难清理。
回复
31楼