室外埋地排水管竟是水泥管,变更设计能过吗
ruixx000
ruixx000 Lv.3
2011年10月11日 10:00:46
只看楼主

我转行做设计,接到之前一个设计师设计的一印刷厂厂区的图纸。之前设计是室外埋地排水管均采用加肋UPVC管,但现在他们已经竣工了,施工用的竟然是水泥管,验收时可能不行,甲方问我们看能不能变更设计,我只知道水泥管一般市政用的多点厂区很少用到,但不知道那个规范有没有明文规定过,或者应该怎么选取厂区的排水管材,请大家指导一下,谢谢!

我转行做设计,接到之前一个设计师设计的一印刷厂厂区的图纸。之前设计是室外埋地排水管均采用加肋UPVC管,但现在他们已经竣工了,施工用的竟然是水泥管,验收时可能不行,甲方问我们看能不能变更设计,我只知道水泥管一般市政用的多点厂区很少用到,但不知道那个规范有没有明文规定过,或者应该怎么选取厂区的排水管材,请大家指导一下,谢谢!
免费打赏
hahalinjun
2011年10月16日 19:37:32
32楼


设计是对发改委负责的,业主提出的不合规范的要求设计应指出更正,照着业主所提的变更委托直接做会出事情的,以后追究责任主要还是设计人员
回复
huanghaibin
2011年10月17日 10:41:10
33楼
埋在地下的,验收一般不会看,但是从安全角度看,水泥管使用寿命短,最好换成加筋的UPVC管
回复
lanlan319
2011年10月17日 14:39:44
34楼
可以改为混凝土管,需要复核,再进行水力计算,满足排水要求即可,我们以前用的室外雨水,污水管都是混凝土管
回复
song15157
2011年10月18日 11:36:18
35楼
可以改的,但要保证其流速、流量满足设计要求,且施工符合验收规范要求。
回复