MNS柜中225A开关需多少E
hepercy
hepercy Lv.2
2011年10月11日 10:08:23
只看楼主

MNS柜中壳架电流为225A的开关需多少E,63A.400A的呢.

MNS柜中壳架电流为225A的开关需多少E,63A.400A的呢.
免费打赏
xhmred
2011年10月11日 10:33:29
2楼
那家的开关,不一样的
回复
cnkaqi030
2011年10月11日 11:16:33
3楼
应该还成吧
回复
chintclf
2011年10月11日 23:10:43
4楼
一般一E就可以了,如果是400用2E,63A的话,1/2E和1E都可以.
回复
cnkaqi030
2011年10月12日 11:49:35
5楼
顶一下
回复
wj_lyq0615
2011年10月13日 09:59:56
6楼
如果仅是馈电回路的话,顶地板~
回复
姜振祥
2011年10月13日 18:28:11
7楼
225A一定是250A的框架啊 那一定的是16E的抽屉啊
回复
yidao
2011年10月16日 16:20:59
8楼
给你个参考
250A及以下8E
400A和630A 16E
63A以下8E/2
各厂家开关可能外形不一样,上面是按ABB塑壳开关设计
回复
nian_nian_
2011年10月21日 15:41:25
9楼



恩 赞同!! 我们一般就这么选的~·
回复
afa6513
2011年10月24日 12:37:20
10楼


同意
回复
szq0819
2011年10月24日 16:17:43
11楼
抽屉种类 高(mm) 宽(mm) 深(mm) 最多容纳单元个数
8E/4 200 150 400 36
8E/2 200 300 400 18
8E 200 600 400 9
16E 200 600 400 4
24E 200 600 400 3
回复