钢筋直径检测不满足,怎么办?
ma20033373
Lv.3
2011年10月11日 11:10:36
来自于
混凝土结构
+
关注
取消关注
只看楼主
这边设计一个小区,8的光圆钢筋直径不足7.4,感觉是场外拉过的甲方陪施工过来想认可(甲方代表可能收了好处),我应该怎么处理,给他们出什么样的单子?有什么样的相关规范?
这边设计一个小区,8的光圆钢筋直径不足7.4,感觉是场外拉过的
甲方陪施工过来想认可(甲方代表可能收了好处),我应该怎么处理,给他们出什么样的单子?
有什么样的相关规范?
免费打赏
argzsy
2011年10月12日 22:51:40
12楼
做事难,做人更难。这种事情,得请教上级,不能最后自己是个替罪羊
回复
yrs20106789
2011年10月13日 09:16:53
13楼
叫换了,监理不到位质量怎么控制
回复
zhengjj_78
2011年10月13日 09:36:43
14楼
1.建议发个监理通知单,要求钢筋进行复试,复试合格方可使用。
2.不要去找什么设计单位复核什么的,不具有可操作性。
回复
zdehua
2011年10月13日 09:37:49
15楼
1、钢材抗拉、屈服等强度报告是否合格;
2、不合格发监理通知单整改;
3、不整改采取进行罚款,不验收等措施。
回复
ywh0398
2011年10月13日 09:37:50
16楼
按要求办事,方式可以灵活点,但一定要坚持原则。
回复
myy8808
2011年10月13日 09:56:32
17楼
最好送检,合格就用,不合格就按照程序办,不要最后把自己折进去。
回复