一直有个关于接地的疑问。我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?

一直有个关于接地的疑问。
我们在做建筑接地干线的时候,一般都是用40X4的扁钢。
但变压器中性点直接接地的做法是根据变压器的容量用63或是80的大扁钢接到综合接地干线40X4扁钢引出的预留钢板上。
前段是63或80的大扁钢,后面又是40X4的小扁钢,为什么会这样呢?
免费打赏
pdh20050818
2011年10月11日 20:09:51
2楼
是啊,我也有如此疑问,请高手指点。
回复
chl13611557045
2011年10月13日 12:47:16
3楼
变压器是系统接地,接地干线是保护接地,大一些为了散流好,(在变电所时,要求绝缘一点接地,防止杂散电流),干线小些,节约成本