如图,国标图集,S2 2004版及江苏当地的民用建筑水消防系统设计规范都有这样的做法(消防泵与喷淋泵合用吸水总管)。消防大队说不合理,要重新出图。PS:管径是满足两台泵同时工作时吸水管流速要求的。
如图,国标图集,S2 2004版及江苏当地的民用建筑水消防系统设计规范都有这样的做法(消防泵与喷淋泵合用吸水总管)。消防大队说不合理,要重新出图。PS:管径是满足两台泵同时工作时吸水管流速要求的。
2楼
要不是那个柱子挡着,我倒想做每台泵单独吸水的。
回复
3楼
当然可以了,办法有很多种,但是消防大队就懂一种,其它的方法在他们看来都是不行的,没有办法。
回复
4楼
让他们拿出不行的合法依据来!
回复
5楼
消防支队的人都是粗人。诶。。合用不是有标准图集可以作为依据的嘛~
回复
6楼
你拿规范和图集出来,设计依据告诉他们,
回复
8楼
回复
9楼
合理,是正确的做法。
回复
10楼
建规8.6.6,一组消防水泵的吸水管不应少于2条。当其中一条关闭时,其余的吸水管应仍能通过全部用水量。
主要意思是双回路保证泵的吸水量的,像上面所说的情况,如果一条吸水管关闭,另一条能保证这组消防泵的用水量,应该是可以的。
回复
11楼
可以合用的,图集上有,这就要你与消防队的沟通了,如果说不通,只能改了!
回复
12楼
跟建筑多要点面宽嘛,不就结了,省得跟消防他们扯淡
回复