吊装空气处理机组降噪问题
j04150201
j04150201 Lv.3
2011年10月11日 16:21:49
来自于中央空调
只看楼主

假设有几个大的宴会厅或是大商场,如果没有专用的空调机房,只能吊装在吊顶内,采用空气处理机组的话,假设空气处理机组的噪音是70分贝,我在机组的出风段加2米的消声器,理论上大概能消15DB的噪音,是不是代表我剩下的噪音只有55dB了呢,还是说压根就不管用,因为机器还是在房间里面,消声器只是消除向风口传递的噪音,但机器还是会直接传下来,要是这样的话,该怎么办?如果在机器外面包消声棉有多大作用呢?一直困扰着,求解

假设有几个大的宴会厅或是大商场,如果没有专用的空调机房,只能吊装在吊顶内,采用空气处理机组的话,假设空气处理机组的噪音是70分贝,我在机组的出风段加2米的消声器,理论上大概能消15DB的噪音,是不是代表我剩下的噪音只有55dB了呢,还是说压根就不管用,因为机器还是在房间里面,消声器只是消除向风口传递的噪音,但机器还是会直接传下来,要是这样的话,该怎么办?如果在机器外面包消声棉有多大作用呢?一直困扰着,求解
免费打赏
j04150201
2011年10月11日 16:26:45
2楼
补充,回风与新风混合时用了消声回风箱
回复
zlienfon
2011年10月11日 20:10:15
3楼
以前说过,应直接面呈业主:您节约了建筑面积,噪声方面只能忍耐着点儿。人间难能事事称心,技术不能解决所有问题。
回复
cnbbzz
2011年10月11日 22:04:39
4楼
空调机组噪音70分贝,是如何测量的?不是出风口70分贝,是距离机组1m的时候70分贝!!。

而出风口噪音更大!!!

风机的噪音的传播是没有方向性的!!!,向送风口、回风口、机箱外同时传播,回风口距离风机比送风口距离风机要近,所以回风口的噪音往往会比送风口的大。

回到楼主的问题上来,1、出风口的噪音不止70分贝;2、箱体外就是70分贝,应加隔声处理;3、回风口应更加加强消声措施。3、背景噪音不同,商场背景噪音比宴会厅的大,所以商场空调机允许噪音比宴会厅的大。
回复
snail_yin
2011年10月12日 10:11:27
5楼
在宴会厅这种区域采用吊顶机组,这个是方案问题,不能舍本取末,把棘手的问题放在工程上处理。应和业主进行充分的沟通,从方案上避免。
回复
pheinue
2011年10月12日 11:12:18
6楼
我也碰到过类似的问题, 问了好几个厂家,噪音都是超过规范要求的。后来想想,反正是大食堂,就算了。不过回过头想,既然机器的噪音是超过规范的,那厂家生产出来是不是有问题。当然我自己设计也有问题, 就不应该选吊装的空气处理器。
回复
tyut13223642369
2011年10月12日 11:26:42
7楼

这位仁兄说的是,跟建筑要机房才是正道
回复
danlucky
2011年10月12日 11:49:28
8楼
进来学习一下的。。。。
回复
j04150201
2011年10月12日 13:21:13
9楼
区管回答的很详细,呵呵不过我还有点疑问1、出风口的噪音不止70分贝,但是我加了消声器,然后是接了好长的风管的,噪音应该会降到比较正常的地步;2、箱体外就是70分贝,那加了消声棉以后大概能降到多少?;3、回风口用什么消声?我用了消声回风箱够不够,还有什么其他好的方法吗?
回复
j04150201
2011年10月12日 13:27:35
10楼
这个我们也知道,但我们也有我们的无奈,作为一个小安装公司,地位是很被动的,想接到个工程很不容易的,哪里还能威胁人家不给机房效果不好我们不付责任呢呵呵,业主当然不希望弄个大机房占用有效面积,我们只能在满足业主的情况下尽量做好点。如果噪声真的没法降下来,那就只好再打算了,我现在也是希望自己先做到心里有点数
回复
vk3001h
2011年10月12日 13:44:25
11楼

暖通规范规定了空调房间的环境噪声要求,请注意这是限制空调环境的,不是限制机组性能的。机组只要有出厂合格证就没有问题。
回复

相关推荐

APP内打开